附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
K.0.1 采用钢筋混凝土柱无檩和有檩屋盖的单层厂房,可计入屋盖的空间作用进行横向内力分析。分析时,可将按平面分析的计算结果乘以空间作用分配系数。
	K.0.2 符合下列条件之一的排架,不应计入屋盖的空间作用:
	    1 当厂房仅一端有山墙或两端无山墙,且厂房长度小于36m时;
	    2 天窗跨度大于厂房跨度的1/2,或天窗布置使厂房屋盖沿纵向不连续时;
	    3 厂房柱距大于12m,或同一柱列中柱距不等且最大柱距超过12m时;
	    4 当屋架下弦为柔性拉杆时。
	K.0.3 单跨单层厂房的空间作用分配系数,应符合下列规定:
	    1 当屋盖结构采用肋高等于或大于150mm大型屋面板的无檩体系,且板与屋架为三点焊接连接时,空间作用分配系数可按表K.0.3-1的规定采用;
	表K.0.3-1 无檩屋盖单跨厂房的空间作用分配系数
	
2 当屋盖为有檩体系,且檩条与屋架为焊接连接时,空间作用分配系数可按表K.0.3-2的规定采用。
	表K.0.3-2 有檩屋盖单跨厂房的空间作用分配系数
	
	    注:1 山墙应为实心砖墙,如山墙上开有孔洞时,其在山墙水平截面的削弱面积,不应大于山墙全部水平截面面积的1/2;大于1/2时,应视为无山墙情况;对今后要扩建拆除的山墙亦应视为无山墙情况。
	        2 当厂房设有温度伸缩缝时,表中的厂房长度应按一个伸缩缝区段为一个单元,并将伸缩缝处视为无山墙情况。
	K.0.4 多跨厂房的空间作用分配系数,可按下列方法确定:
	    1 等高多跨厂房,可按下式计算:
	 
	    式中:m——等高多跨厂房的空间作用分配系数;
	          n——排架跨数;
	          m'i——第i跨的单跨空间作用分配系数,按本规范表K.0.3-1和表K.0.3-2的规定采用。
	    2 不等高多跨厂房,可按下式计算:
	 
	    式中: mi——不等高多跨厂房第i跨的空间作用分配系数;
	           Ci、Ci+1——柱高差系数;
	           m'i-1、m'i、m'i+1——第i-1、i、i+1跨的单跨空间作用分配系数,按本规范表K.0.3-1和表K.0.3-2的规定采用,当i为边跨时,本公式只取i及i-1或i+1跨的有关项。
K.0.5 柱高差系数,可按下列公式计算:
	 
	    式中: hi——第i跨与第i-1跨厂房相邻柱的低跨高度(基础顶面至屋架下缘);
	           Hi——第i跨与第i-1跨厂房相邻柱的高跨高度;
	           hi+1——第i跨与第i+1跨厂房相邻柱的低跨高度;
	           Hi+1——第i跨与第i+1跨厂房相邻柱的高跨高度。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载和作用
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 楼面和屋面活荷载
 - 4.3 施工和检修荷载
 - 4.4 栏杆水平荷载
 - 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
 - 4.6 起重机荷载
 - 4.7 地面运输荷载
 - 4.8 地面荷载
 - 4.9 动力系数
 - 5 材料
 - 5.1 混凝土
 - 5.2 钢筋
 - 5.3 钢材
 - 5.4 砌体材料
 - 6 地基设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基计算
 - 7 基础设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 基础埋置深度
 - 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
 - 7.4 钢柱基础
 - 8 楼屋盖结构
 - 8.1 楼屋盖的选型和计算
 - 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
 - 9 单层厂房
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和计算
 - 9.3 屋盖系统
 - 9.4 起重机梁
 - 9.5 钢筋混凝土柱
 - 9.6 钢柱
 - 9.7 单层砖柱厂房
 - 9.8 支撑系统
 - 9.9 围护结构
 - 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 内力与位移计算
 - 10.3 框架结构
 - 10.4 框架-剪力墙结构
 - 11 框排架厂房
 - 12 改建与扩建工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单层厂房的改建
 - 12.3 单层厂房的扩建
 - 12.4 多层厂房的加层
 - 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
 - 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
 - 附录C 常用的构件隔热防护措施
 - 附录D 构件表面温度
 - 附录E 工作平台的均布活荷载
 - 附录F 热加工车间的地面荷载
 - 附录G 常用机械设备动力系数
 - 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
 - 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
 - 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
 - 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
 - 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
 - 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
 - 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
 - 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
 - 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475