4.1.1 机械工业厂房结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。直接承受动力荷载作用的构件和连接节点,当按静力荷载设计时,应乘以动力系数。
4.1.2 当采用荷载准永久组合时,可不计入施工和检修荷载及栏杆的水平荷载。
4.1.3 机械工业厂房屋面和楼面活荷载、屋面积灰荷载和清灰设施所产生的荷载、设备荷载、起重机荷载、地面运输荷载、堆料荷载,以及施工和检修荷载等,应在施工图中注明。
4.1.4 混凝土楼地面的设计,应按正常使用条件下的运输荷载、设备荷载和堆料荷载分别进行计算,并应取其中最不利者;当使用过程中运输荷载、设备荷载和堆料荷载可能同时作用时,应按实际情况进行组合计算,并应取其中最不利者。
4.1.5 地下坑沟的设计,当使用过程中可能出现的荷载同时作用时,应按不同组合分别进行计算,并应取其中最不利者。
说明 返回
顶部
- 上一节:4 荷载和作用
 - 下一节:4.2 楼面和屋面活荷载
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载和作用
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 楼面和屋面活荷载
 - 4.3 施工和检修荷载
 - 4.4 栏杆水平荷载
 - 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
 - 4.6 起重机荷载
 - 4.7 地面运输荷载
 - 4.8 地面荷载
 - 4.9 动力系数
 - 5 材料
 - 5.1 混凝土
 - 5.2 钢筋
 - 5.3 钢材
 - 5.4 砌体材料
 - 6 地基设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基计算
 - 7 基础设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 基础埋置深度
 - 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
 - 7.4 钢柱基础
 - 8 楼屋盖结构
 - 8.1 楼屋盖的选型和计算
 - 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
 - 9 单层厂房
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和计算
 - 9.3 屋盖系统
 - 9.4 起重机梁
 - 9.5 钢筋混凝土柱
 - 9.6 钢柱
 - 9.7 单层砖柱厂房
 - 9.8 支撑系统
 - 9.9 围护结构
 - 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 内力与位移计算
 - 10.3 框架结构
 - 10.4 框架-剪力墙结构
 - 11 框排架厂房
 - 12 改建与扩建工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单层厂房的改建
 - 12.3 单层厂房的扩建
 - 12.4 多层厂房的加层
 - 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
 - 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
 - 附录C 常用的构件隔热防护措施
 - 附录D 构件表面温度
 - 附录E 工作平台的均布活荷载
 - 附录F 热加工车间的地面荷载
 - 附录G 常用机械设备动力系数
 - 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
 - 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
 - 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
 - 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
 - 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
 - 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
 - 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
 - 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
 - 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475