12.1 一般规定
12.1.1 改建和扩建工程的结构设计,应在调查研究和可靠性鉴定的基础上进行,且应做到结构安全可靠、技术经济合理,以及工期短、少影响生产和施工方便。
12.1.2 既有建筑的后续使用年限不应少于30年。
12.1.3 改建和扩建工程在符合工艺要求的前提下,宜少拆除原有厂房完好的构件,不宜改变原有结构的受力状态。
	12.1.4 结构设计前,应取得原有厂房的下列资料:
	    1 原有厂房的设计文件;
	    2 施工过程的隐蔽工程记录;
	    3 工程竣工图和施工验收记录;
	    4 原有的岩土工程勘察报告;
	    5 使用过程中对原结构有无改变和损坏;
	    6 有资质的单位提供的可靠性鉴定报告。
12.1.5 结构设计应按改建或扩建后的实际情况,对原有厂房的承重结构进行计算和验算,当不能满足要求时,应采取相应的加固或补强措施。
12.1.6 原厂房已损坏的构件进行修复时,对材性不明的构件,应进行取样试验;取样时,应保证构件不受损伤。
12.1.7 改建和扩建工程的设计,宜选择轻质高强的材料和钢结构系统。
12.1.8 设计改建和扩建工程时,应采取保证邻近建筑物不受损害的技术措施。
12.1.9 当改建和扩建的厂房在生产的过程中存在有高温、高湿、低温、化学腐蚀时,应提出保护结构安全的相应防范措施。
顶部
- 上一节:12 改建与扩建工程
 - 下一节:12.2 单层厂房的改建
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载和作用
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 楼面和屋面活荷载
 - 4.3 施工和检修荷载
 - 4.4 栏杆水平荷载
 - 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
 - 4.6 起重机荷载
 - 4.7 地面运输荷载
 - 4.8 地面荷载
 - 4.9 动力系数
 - 5 材料
 - 5.1 混凝土
 - 5.2 钢筋
 - 5.3 钢材
 - 5.4 砌体材料
 - 6 地基设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基计算
 - 7 基础设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 基础埋置深度
 - 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
 - 7.4 钢柱基础
 - 8 楼屋盖结构
 - 8.1 楼屋盖的选型和计算
 - 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
 - 9 单层厂房
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和计算
 - 9.3 屋盖系统
 - 9.4 起重机梁
 - 9.5 钢筋混凝土柱
 - 9.6 钢柱
 - 9.7 单层砖柱厂房
 - 9.8 支撑系统
 - 9.9 围护结构
 - 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 内力与位移计算
 - 10.3 框架结构
 - 10.4 框架-剪力墙结构
 - 11 框排架厂房
 - 12 改建与扩建工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单层厂房的改建
 - 12.3 单层厂房的扩建
 - 12.4 多层厂房的加层
 - 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
 - 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
 - 附录C 常用的构件隔热防护措施
 - 附录D 构件表面温度
 - 附录E 工作平台的均布活荷载
 - 附录F 热加工车间的地面荷载
 - 附录G 常用机械设备动力系数
 - 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
 - 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
 - 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
 - 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
 - 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
 - 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
 - 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
 - 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
 - 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475