附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
H.0.1 各类混凝土水泥品种的选用,宜符合表H.0.1的规定。
	表H.0.1 各类混凝土水泥品种选用
	
	
	
	
	    注:1 需蒸汽养护的水泥,宜根据具体条件通过试验确定;
	        2 泵送混凝土不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。
	H.0.2 用于拌制混凝土的砂、石、水,应符合下列规定:
	    1 砂、石的质量要求,应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定;
	    2 水的质量要求,应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。
	H.0.3 温度作用下的混凝土,其材料组成宜符合下列要求:
	    1 混凝土的胶结材料应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于42.5级,水泥用量不宜多于500kg/m³,水灰比宜大于0.5;
	    2 混凝土的粗集料宜采用玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩等破碎的碎石,其最大粒径不宜大于20mm;
	    3 混凝土的细集料宜采用天然砂,亦可采用本条第2款规定的岩石破碎筛分后的细集料,其技术性能应符合混凝土用砂的要求,且不得含有金属矿物、云母、硫化物和硫酸盐;
	    4 混凝土中不得掺用煅烧过的石灰岩和白云石。
	H.0.4 耐热混凝土的组成材料,宜符合下列要求:
	    1 采用的水泥强度等级不得低于42.5级,水泥用量不应超过450kg/m³;采用硅酸盐水泥时,不得掺有石灰岩类混合物材料;采用矿渣硅酸盐水泥时,水泥中磨细水淬矿渣含量不得大于50%;
	    2 当使用温度低于350℃或高于700℃时,除水渣含量大于50%的矿渣硅酸盐水泥耐热混凝土外,其他类别的耐热混凝土宜加黏土质、粉煤灰质或烧结锰等掺和料;
	    3 骨料的耐燃温度不宜低于1350℃~1450℃,且不宜采用石英质骨料;当使用黏土质材料时,应除去表面熔渣和杂质,其强度应大于10MPa,粒径不应大于20mm;采用锰质材料时应经过碳化处理;采用高炉重矿渣时,应有良好的安全性,并不应有大于25mm的玻璃质颗粒。
	H.0.5 防水混凝土的组成材料,宜符合下列规定。
	    1 普通防水混凝土,宜符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定;
	    2 外加剂防水混凝土采用的外加剂,应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定;
	    3 膨胀水泥防水混凝土的水泥用量不宜少于350kg/m³;粗骨料要求应与普通防水混凝土相同,砂子宜用中砂,其细度模数宜为2.4~2.6。膨胀水泥防水混凝土宜在气温不低于5℃条件下施工,膨胀剂的品种和性能应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439的有关规定;
	    4 防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、矿渣粉、硅粉等。粉煤灰的品质,应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的有关规定,粉煤灰的级别不应低于二级,掺量宜为胶凝材料总量的20%~30%;矿渣粉的品质,应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的有关规定;硅粉掺量宜为胶凝材料总量的2%~5%;使用复合掺和料时,其品种和用量应通过试验确定;
	    5 防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入钢纤维或合成纤维,纤维的品种及掺量应通过试验确定;
	    6 防水混凝土中各类材料的总碱量(Na2O当量)不得大于3kg/m³,氯离子含量不应超胶凝材料总量的0.1%。
H.0.6 抗冻混凝土应掺加有引气作用的外加剂,其质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定。
	H.0.7 防油渗混凝土的组成材料,宜符合下列规定:
	    1 宜采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,亦可采用火山灰质硅酸盐水泥;
	    2 粗骨料宜采用粒径为5mm~40mm、符合筛分曲线、低吸水率、空隙率小于45%、不含或少含泥土杂质的碎石;不宜采用石灰岩或松散多孔和吸水性较大的砂岩;
	    3 细骨料应采用洁净的石英砂,并应通过5mm筛孔,细度模数宜小于2.5;砂、石混合后的级配空隙率应小于35%;
	    4 应使用洁净的水;
	    5 密实剂可采用氢氧化铁、三氯化铁或氢氧化亚铁,掺量宜为水泥用量的1.5%~3.0%;也可掺入少量的木质素磺酸钙减水剂;
	    6 混凝土中配置的钢筋,应采用带肋钢筋;
	    7 防油渗混凝土的配合比和复合添加剂的品种和用量,应通过试验确定。
	H.0.8 耐磨混凝土的组成材料,宜符合下列规定:
	    1 宜采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥,亦可采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;
	    2 采用钢屑作细骨料时,其粒径应为1mm~5mm,钢屑中不应有杂物,使用前应烧去油脂,并应用稀酸溶液除锈和清水洗净;
	    3 采用石英砂作细骨料时,其粒径不应小于0.15mm,二氧化硅含量不应少于95%,松堆密度不宜少于1600kg/m³;
	    4 配合比应经试配后确定,水灰比不应大于0.5。
H.0.9 配制钢纤维混凝土时,严禁掺加氯盐,且不得用海水、海砂拌制;采用的粗骨料的最大粒径不宜大于25mm;拌制钢纤维混凝土,宜掺加减水剂。
顶部
- 上一节:附录G 常用机械设备动力系数
 - 下一节:附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 荷载和作用
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 楼面和屋面活荷载
 - 4.3 施工和检修荷载
 - 4.4 栏杆水平荷载
 - 4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载
 - 4.6 起重机荷载
 - 4.7 地面运输荷载
 - 4.8 地面荷载
 - 4.9 动力系数
 - 5 材料
 - 5.1 混凝土
 - 5.2 钢筋
 - 5.3 钢材
 - 5.4 砌体材料
 - 6 地基设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基计算
 - 7 基础设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 基础埋置深度
 - 7.3 预制钢筋混凝土柱基础
 - 7.4 钢柱基础
 - 8 楼屋盖结构
 - 8.1 楼屋盖的选型和计算
 - 8.2 混凝土楼板上布置设备的构造
 - 9 单层厂房
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 结构分析和计算
 - 9.3 屋盖系统
 - 9.4 起重机梁
 - 9.5 钢筋混凝土柱
 - 9.6 钢柱
 - 9.7 单层砖柱厂房
 - 9.8 支撑系统
 - 9.9 围护结构
 - 10 钢筋混凝土多层与高层厂房
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 内力与位移计算
 - 10.3 框架结构
 - 10.4 框架-剪力墙结构
 - 11 框排架厂房
 - 12 改建与扩建工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 单层厂房的改建
 - 12.3 单层厂房的扩建
 - 12.4 多层厂房的加层
 - 附录A 机械工业厂房常用起重机工作级别的划分及其与工作制等级的对应关系
 - 附录B 机械工业厂房生产部位的腐蚀性介质类别
 - 附录C 常用的构件隔热防护措施
 - 附录D 构件表面温度
 - 附录E 工作平台的均布活荷载
 - 附录F 热加工车间的地面荷载
 - 附录G 常用机械设备动力系数
 - 附录H 各类混凝土的水泥品种和组成材料
 - 附录J 单层厂房纵向柱列温度应力的计算
 - 附录K 单层厂房排架横向空间作用的计算
 - 附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
 - 附录M 钢筋混凝土平腹杆双肢柱的内力计算
 - 附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
 - 附录P 钢筋混凝土梁腹开矩形孔洞的设计与构造
 - 附录Q 钢筋混凝土梁腹开圆形孔洞的设计与构造
 - 附录R 框架扁梁结构的设计与构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475