6.14 水闸及泵站
6.14.1 水闸及泵站勘察应包括以下内容:
1 查明水闸及泵站场址区的地层岩性,重点查明软土、膨胀土、湿陷性黄土、粉细砂、红黏土、冻土、石膏等工程性质不良岩土层的分布范围、性状和物理力学性质,基岩埋藏较浅时应调查基岩面的倾斜和起伏情况。
2 查明场址区的地质构造和岩体结构,重点是断层、破碎带、软弱夹层和节理裂隙发育规律及其组合关系。
3 查明场址区滑坡、潜在不稳定岩体以及泥石流等物理地质现象。
4 查明场址区的水文地质条件和岩土体的透水性。
5 评价地基和边坡的稳定性及渗透变形条件。
6.14.2 水闸及泵站的勘察方法应符合下列规定:
1 工程地质测绘比例尺可选用1:2000~1:500。
2 勘探剖面应根据具体地质条件结合建筑物特点布置,并应符合下列规定:
1)对于水闸,应在闸轴线及其上、下游,防冲消能段、导(翼)墙等部位布置勘探剖面。剖面上钻孔间距可为20~50m。
2)对于泵站,应结合泵房轴线、进水池、出水管道、出水池等建筑物布置勘探剖面。泵房基础剖面上钻孔间距不应大于50m,其他建筑物基础剖面钻孔间距可适当放宽。
3)对水闸、泵站安全有影响的边坡应布置勘探剖面。
3 勘探剖面上钻孔应结合建筑物进行布置,钻孔深度宜根据覆盖层厚度及建基面高程确定,并符合下列规定:
1)当覆盖层厚度小于建筑物底宽时,钻孔深度应进入基岩5~10m。
2)当覆盖层厚度大于建筑物底宽时,钻孔深度宜为建筑物底宽的1~2倍,并应进入下伏承载力较高的土层或相对隔水层。
3)当建筑物地基为基岩时,钻孔深度宜进入建基面下10~15m或根据帷幕设计深度确定。
4)专门性钻孔的孔距、孔深可根据具体需要确定。
4 分层取原状土样进行物理力学性质试验及渗透试验,建筑物地基每一主要土层室内试验累计有效组数不宜少于12组;对于重要建筑物地基,应进行三轴试验,每一主要土层试验累计有效组数不宜少于6组;特殊土的特殊试验项目,应根据土层分布情况确定,每一土层试验累计有效组数不宜少于6组。当建筑物地基为基岩时,每一主要岩石(组)室内试验累计有效组数不宜少于6组。
5 根据土层类别选择合适的原位试验方法。动力触探(标准贯入)试验、十字板剪切试验累计有效数量不宜少于12段(点),静力触探试验孔累计有效数量不宜少于6孔。根据需要可进行原位载荷试验、可能地震液化土的三轴振动试验等专门性试验工作。当需要进行现场变形和抗剪试验时,试验组数各不宜少于2组。
6 建筑物渗控剖面上的钻孔应进行压(注)水或抽水试验。
7 建筑物渗控剖面的钻孔应进行地下水动态观测,其要求应符合本规范第6.4.2条第6款的规定;对于建筑物区附近潜在不稳定边坡及岩土体,应进行变形监测。
    
      
    6.14.1 勘察内容与原规范第5.6节地面电站与泵站厂址的内容基本一样,只是局部调整。一般来说,当第四纪沉积物作为水闸或泵站地基时,勘察主要是解决地基强度、沉陷、不均匀变形、渗透稳定、开挖边坡、基坑排水等问题;当基岩作为水闸或泵站地基时,地基强度及变形问题不突出,勘察主要是查明岩体结构、地质构造及岩体风化、卸荷情况等。因此,在工程地质勘察时应各有侧重。
6.14.2 勘察工作要结合水闸及泵站建筑物布局布置,不同建筑物部位都应有勘探剖面控制。另外,我国北方地区常常需要修建高扬程的提水泵站,出水管道较长且顺山坡从下向上布置,管道镇墩地基和边坡稳定问题较为突出,是这类泵站勘察的重点之一。水闸的导墙、翼墙对地基条件要求较高,布置勘探工作时要特别注意。
- 上一节:6.13 渠道及渠系建筑物
 - 下一节:6.15 深埋长隧洞
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 规划阶段工程地质勘察
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 区域地质和地震
 - 4.3 水库
 - 4.4 坝址
 - 4.5 引调水工程
 - 4.6 防洪排涝工程
 - 4.7 灌区工程
 - 4.8 河道整治工程
 - 4.9 天然建筑材料
 - 4.10 勘察报告
 - 5 可行性研究阶段工程地质勘察
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 区域构造稳定性
 - 5.3 水库
 - 5.4 坝址
 - 5.5 发电引水线路及厂址
 - 5.6 溢洪道
 - 5.7 渠道及渠系建筑物
 - 5.8 水闸及泵站
 - 5.9 深埋长隧洞
 - 5.10 堤防及分蓄洪工程
 - 5.11 灌区工程
 - 5.12 河道整治工程
 - 5.13 移民选址
 - 5.14 天然建筑材料
 - 5.15 勘察报告
 - 6 初步设计阶段工程地质勘察
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 水库
 - 6.3 土石坝
 - 6.4 混凝土重力坝
 - 6.5 混凝土拱坝
 - 6.6 溢洪道
 - 6.7 地面厂房
 - 6.8 地下厂房
 - 6.9 隧洞
 - 6.10 导流明渠及围堰工程
 - 6.11 通航建筑物
 - 6.12 边坡工程
 - 6.13 渠道及渠系建筑物
 - 6.14 水闸及泵站
 - 6.15 深埋长隧洞
 - 6.16 堤防工程
 - 6.17 灌区工程
 - 6.18 河道整治工程
 - 6.19 移民新址
 - 6.20 天然建筑材料
 - 6.21 勘察报告
 - 7 招标设计阶段工程地质勘察
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 工程地质复核与勘察
 - 7.3 勘察报告
 - 8 施工详图设计阶段工程地质勘察
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 专门性工程地质勘察
 - 8.3 施工地质
 - 8.4 勘察报告
 - 9 病险水库除险加固工程地质勘察
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安全评价阶段工程地质勘察
 - 9.3 可行性研究阶段工程地质勘察
 - 9.4 初步设计阶段工程地质勘察
 - 9.5 勘察报告
 - 附录A 工程地质勘察报告附件
 - 附录B 物探方法适用性
 - 附录C 喀斯特渗漏评价
 - 附录D 浸没评价
 - 附录E 岩土物理力学参数取值
 - 附录F 岩土体渗透性分级
 - 附录G 土的渗透变形判别
 - 附录H 岩体风化带划分
 - 附录J 边坡岩体卸荷带划分
 - 附录K 边坡稳定分析技术规定
 - 附录L 环境水腐蚀性评价
 - 附录M 河床深厚砂卵砾石层取样与原位测试技术规定
 - 附录N 围岩工程地质分类
 - 附录P 土的液化判别
 - 附录Q 岩爆判别
 - 附录R 特殊土勘察要点
 - R.1 软土
 - R.2 黄土
 - R.3 盐渍土
 - R.4 膨胀土
 - R.5 人工填土
 - R.6 分散性土
 - R.7 冻土
 - R.8 红黏土
 - 附录S 膨胀土的判别
 - 附录T 黄土湿陷性及湿陷起始压力的判定
 - 附录U 岩体结构分类
 - 附录V 坝基岩体工程地质分类
 - 附录W 外水压力折减系数
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475