目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录H 岩石地基载荷试验要点
	H.0.1 本附录适用于确定完整、较完整、较破碎岩石地基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。
	H.0.2 采用圆形刚性承压板,直径为300mm。当岩石埋藏深度较大时,可采用钢筋混凝土桩,但桩周需采取措施以消除桩身与土之间的摩擦力。
	H.0.3 测量系统的初始稳定读数观测应在加压前,每隔10min读数一次,连续三次读数不变可开始试验。
	H.0.4 加载应采用单循环加载,荷载逐级递增直到破坏,然后分级卸载。
	H.0.5 加载时,第一级加载值应为预估设计荷载的1/5,以后每级应为预估设计荷载的1/10。
	H.0.6 沉降量测读应在加载后立即进行,以后每10min读数一次。
	H.0.7 连续三次读数之差均不大于0.01mm,可视为达到稳定标准,可施加下一级荷载。
	H.0.8 加载过程中出现下述现象之一时,即可终止加载:
	    1. 沉降量读数不断变化,在24h内,沉降速率有增大的趋势;
	    2. 压力加不上或勉强加上而不能保持稳定。
	    注:若限于加载能力,荷载也应增加到不少于设计要求的两倍。
	H.0.9 卸载及卸载观测应符合下列规定:
	    1. 每级卸载为加载时的两倍,如为奇数,第一级可为3倍;
	    2. 每级卸载后,隔10min测读一次,测读三次后可卸下一级荷载;
	    3. 全部卸载后,当测读到半小时回弹量小于0.01mm时,即认为达到稳定。
	H.0.10 岩石地基承载力的确定应符合下列规定:
	    1. 对应于p-s曲线上起始直线段的终点为比例界限。符合终止加载条件的前一级荷载为极限荷载。将极限荷载除以3的安全系数,所得值与对应于比例界限的荷载相比较,取小值。
	    2. 每个场地载荷试验的数量不应少于3个,取最小值作为岩石地基承载力特征值。
	    3. 岩石地基承载力不进行深宽修正。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 地基岩土的分类及工程特性指标
 - 4.1 岩土的分类
 - 4.2 工程特性指标
 - 5 地基计算
 - 5.1 基础埋置深度
 - 5.2 承载力计算
 - 5.3 变形计算
 - 5.4 稳定性计算
 - 6 山区地基
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 土岩组合地基
 - 6.3 填土地基
 - 6.4 滑坡防治
 - 6.5 岩石地基
 - 6.6 岩溶与土洞
 - 6.7 土质边坡与重力式挡墙
 - 6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙
 - 7 软弱地基
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 利用与处理
 - 7.3 建筑措施
 - 7.4 结构措施
 - 7.5 大面积地面荷载
 - 8 基 础
 - 8.1 无筋扩展基础
 - 8.2 扩展基础
 - 8.3 柱下条形基础
 - 8.4 高层建筑筏形基础
 - 8.5 桩基础
 - 8.6 岩石锚杆基础
 - 9 基坑工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 基坑工程勘察与环境调查
 - 9.3 土压力与水压力
 - 9.4 设计计算
 - 9.5 支护结构内支撑
 - 9.6 土层锚杆
 - 9.7 基坑工程逆作法
 - 9.8 岩体基坑工程
 - 9.9 地下水控制
 - 10 检验与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 检验
 - 10.3 监测
 - 附录A 岩石坚硬程度及岩体完整程度的划分
 - 附录B 碎石土野外鉴别
 - 附录C 浅层平板载荷试验要点
 - 附录D 深层平板载荷试验要点
 - 附录E 抗剪强度指标c、φ标准值
 - 附录F 中国季节性冻土标准冻深线图
 - 附录G 地基土的冻胀性分类及建筑基础底面下允许冻土层最大厚度
 - 附录H 岩石地基载荷试验要点
 - 附录J 岩石饱和单轴抗压强度试验要点
 - 附录K 附加应力系数α、平均附加应力系数α
 - 附录L 挡土墙主动土压力系数是ka
 - 附录M 岩石锚杆抗拔试验要点
 - 附录N 大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
 - 附录P 冲切临界截面周长及极惯性矩计算公式
 - 附录Q 单桩竖向静载荷试验要点
 - 附录R 桩基础最终沉降量计算
 - 附录S 单桩水平载荷试验要点
 - 附录T 单桩竖向抗拔载荷试验要点
 - 附录U 阶梯形承台及锥形承台斜截面受剪的截面宽度
 - 附录V 支护结构稳定性验算
 - 附录W 基坑抗渗流稳定性计算
 - 附录Y 土层锚杆试验要点
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475