5.4 稳定性计算
5.4.1 地基稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算。最危险的滑动面上诸力对滑动中心所产生的抗滑力矩与滑动力矩应符合下式要求:
MR/MS≥1.2 (5.4.1)
	式中:MS——滑动力矩(kN·m);
	      MR——抗滑力矩(kN·m)。
	5.4.2 位于稳定土坡坡顶上的建筑,应符合下列规定:
	    1 对于条形基础或矩形基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(图5.4.2)应符合下式要求,且不得小于2.5m:
	    条形基础
a≥3.5b-(d/tanβ) (5.4.2-1)
矩形基础
a≥2.5b-(d/tanβ) (5.4.2-2)
	式中:a——基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(m);
	      b——垂直于坡顶边缘线的基础底面边长(m);
	      d——基础埋置深度(m);
	      β——边坡坡角(°)。
	    2. 当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式(5.4.2-1)、式(5.4.2-2)的要求时,可根据基底平均压力按式(5.4.1 )确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。
3. 当边坡坡角大于45°、坡高大于8m时,尚应按式(5.4.1)验算坡体稳定性。
	
	图5.4.2 基础底面外边缘线至坡顶的水平距离示意
	5.4.3 建筑物基础存在浮力作用时应进行抗浮稳定性验算,并应符合下列规定:
	    1. 对于简单的浮力作用情况,基础抗浮稳定性应符合下式要求:
Gk/Nw,k≥Kw (5.4.3)
	式中:Gk——建筑物自重及压重之和(kN);
	      Nw,k——浮力作用值(kN);
	      Kw——抗浮稳定安全系数,一般情况下可取1.05。
	    2. 抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时,也可采用增加结构刚度的措施
抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时,也可采用增加结构刚度的措施。
采用增加压重的措施,可直接按式(5.4.3)验算。采用抗浮构件(例如抗拔桩)等措施时,由于其产生抗拔力伴随位移发生,过大的位移量对基础结构是不允许的,抗拔力取值应满足位移控制条件。采用本规范附录T的方法确定的抗拔桩抗拔承载力特征值进行设计对大部分工程可满足要求,对变形要求严格的工程还应进行变形计算。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 地基岩土的分类及工程特性指标
 - 4.1 岩土的分类
 - 4.2 工程特性指标
 - 5 地基计算
 - 5.1 基础埋置深度
 - 5.2 承载力计算
 - 5.3 变形计算
 - 5.4 稳定性计算
 - 6 山区地基
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 土岩组合地基
 - 6.3 填土地基
 - 6.4 滑坡防治
 - 6.5 岩石地基
 - 6.6 岩溶与土洞
 - 6.7 土质边坡与重力式挡墙
 - 6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙
 - 7 软弱地基
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 利用与处理
 - 7.3 建筑措施
 - 7.4 结构措施
 - 7.5 大面积地面荷载
 - 8 基 础
 - 8.1 无筋扩展基础
 - 8.2 扩展基础
 - 8.3 柱下条形基础
 - 8.4 高层建筑筏形基础
 - 8.5 桩基础
 - 8.6 岩石锚杆基础
 - 9 基坑工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 基坑工程勘察与环境调查
 - 9.3 土压力与水压力
 - 9.4 设计计算
 - 9.5 支护结构内支撑
 - 9.6 土层锚杆
 - 9.7 基坑工程逆作法
 - 9.8 岩体基坑工程
 - 9.9 地下水控制
 - 10 检验与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 检验
 - 10.3 监测
 - 附录A 岩石坚硬程度及岩体完整程度的划分
 - 附录B 碎石土野外鉴别
 - 附录C 浅层平板载荷试验要点
 - 附录D 深层平板载荷试验要点
 - 附录E 抗剪强度指标c、φ标准值
 - 附录F 中国季节性冻土标准冻深线图
 - 附录G 地基土的冻胀性分类及建筑基础底面下允许冻土层最大厚度
 - 附录H 岩石地基载荷试验要点
 - 附录J 岩石饱和单轴抗压强度试验要点
 - 附录K 附加应力系数α、平均附加应力系数α
 - 附录L 挡土墙主动土压力系数是ka
 - 附录M 岩石锚杆抗拔试验要点
 - 附录N 大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
 - 附录P 冲切临界截面周长及极惯性矩计算公式
 - 附录Q 单桩竖向静载荷试验要点
 - 附录R 桩基础最终沉降量计算
 - 附录S 单桩水平载荷试验要点
 - 附录T 单桩竖向抗拔载荷试验要点
 - 附录U 阶梯形承台及锥形承台斜截面受剪的截面宽度
 - 附录V 支护结构稳定性验算
 - 附录W 基坑抗渗流稳定性计算
 - 附录Y 土层锚杆试验要点
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475