6.4 滑坡防治
	6.4.1 在建设场区内,由于施工或其他因素的影响有可能形成滑坡的地段,必须采取可靠的预防措施。对具有发展趋势并威胁建筑物安全使用的滑坡,应及早采取综合整治措施,防止滑坡继续发展。
	6.4.2 应根据工程地质、水文地质条件以及施工影响等因素,分析滑坡可能发生或发展的主要原因,采取下列防治滑坡的处理措施:
	    1. 排水:应设置排水沟以防止地面水浸入滑坡地段,必要时尚应采取防渗措施。在地下水影响较大的情况下,应根据地质条件,设置地下排水系统。
	    2. 支挡:根据滑坡推力的大小、方向及作用点,可选用重力式抗滑挡墙、阻滑桩及其他抗滑结构。抗滑挡墙的基底及阻滑桩的桩端应埋置于滑动面以下的稳定土(岩)层中。必要时,应验算墙顶以上的土(岩)体从墙顶滑出的可能性。
	    3. 卸载:在保证卸载区上方及两侧岩土稳定的情况下,可在滑体主动区卸载,但不得在滑体被动区卸载。
	    4. 反压:在滑体的阻滑区段增加竖向荷载以提高滑体的阻滑安全系数。
	6.4.3 滑坡推力可按下列规定进行计算:
	    1 当滑体有多层滑动面(带)时,可取推力最大的滑动面(带)确定滑坡推力。
	    2 选择平行于滑动方向的几个具有代表性的断面进行计算。计算断面一般不得少于2个,其中应有一个是滑动主轴断面。根据不同断面的推力设计相应的抗滑结构。
	    3 当滑动面为折线形时,滑坡推力可按下列公式进行计算(图6.4.3)。
	Fn=Fn-1ψ+γtGnt-Gnntanφn-cnln (6.4.3-1)
	ψ=cos(βn-1-βn)-sin(βn-1-βn)tanφn(6.4.3-2)
	式中:Fn、Fn-1——第n块、第n-1块滑体的剩余下滑力(kN);
	      ψ——传递系数;
	      γt——滑坡推力安全系数;
	      Gnt、Gnn——第n块滑体自重沿滑动面、垂直滑动面的分力(kN);
	      φn——第n块滑体沿滑动面土的内摩擦角标准值(°);
	      cn——第n块滑体沿滑动面土的黏聚力标准值(kPa);
	      ln——第n块滑体沿滑动面的长度(m); 
	
图6.4.3 滑坡推力计算示意
	    4. 滑坡推力作用点,可取在滑体厚度的1/2处。
	    5. 滑坡推力安全系数,应根据滑坡现状及其对工程的影响等因素确定,对地基基础设计等级为甲级的建筑物宜取1.30,设计等级为乙级的建筑物宜取1.20,设计等级为丙级的建筑物宜取1.10。
	    6. 根据土(岩)的性质和当地经验,可采用试验和滑坡反算相结合的方法,合理地确定滑动面上的抗剪强度。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 地基岩土的分类及工程特性指标
 - 4.1 岩土的分类
 - 4.2 工程特性指标
 - 5 地基计算
 - 5.1 基础埋置深度
 - 5.2 承载力计算
 - 5.3 变形计算
 - 5.4 稳定性计算
 - 6 山区地基
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 土岩组合地基
 - 6.3 填土地基
 - 6.4 滑坡防治
 - 6.5 岩石地基
 - 6.6 岩溶与土洞
 - 6.7 土质边坡与重力式挡墙
 - 6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙
 - 7 软弱地基
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 利用与处理
 - 7.3 建筑措施
 - 7.4 结构措施
 - 7.5 大面积地面荷载
 - 8 基 础
 - 8.1 无筋扩展基础
 - 8.2 扩展基础
 - 8.3 柱下条形基础
 - 8.4 高层建筑筏形基础
 - 8.5 桩基础
 - 8.6 岩石锚杆基础
 - 9 基坑工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 基坑工程勘察与环境调查
 - 9.3 土压力与水压力
 - 9.4 设计计算
 - 9.5 支护结构内支撑
 - 9.6 土层锚杆
 - 9.7 基坑工程逆作法
 - 9.8 岩体基坑工程
 - 9.9 地下水控制
 - 10 检验与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 检验
 - 10.3 监测
 - 附录A 岩石坚硬程度及岩体完整程度的划分
 - 附录B 碎石土野外鉴别
 - 附录C 浅层平板载荷试验要点
 - 附录D 深层平板载荷试验要点
 - 附录E 抗剪强度指标c、φ标准值
 - 附录F 中国季节性冻土标准冻深线图
 - 附录G 地基土的冻胀性分类及建筑基础底面下允许冻土层最大厚度
 - 附录H 岩石地基载荷试验要点
 - 附录J 岩石饱和单轴抗压强度试验要点
 - 附录K 附加应力系数α、平均附加应力系数α
 - 附录L 挡土墙主动土压力系数是ka
 - 附录M 岩石锚杆抗拔试验要点
 - 附录N 大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
 - 附录P 冲切临界截面周长及极惯性矩计算公式
 - 附录Q 单桩竖向静载荷试验要点
 - 附录R 桩基础最终沉降量计算
 - 附录S 单桩水平载荷试验要点
 - 附录T 单桩竖向抗拔载荷试验要点
 - 附录U 阶梯形承台及锥形承台斜截面受剪的截面宽度
 - 附录V 支护结构稳定性验算
 - 附录W 基坑抗渗流稳定性计算
 - 附录Y 土层锚杆试验要点
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475