5.5 钢筋安装
	主控项目
	5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察,尺量。
	5.5.2 钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察,尺量。
	一般项目
	5.5.3 钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
	    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
	表5.5.3 钢筋安装允许偏差和检验方法 
	

	  注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。
条文说明
    
	5.5.1 受力钢筋的牌号、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响,必须符合设计要求。较大直径带肋钢筋的牌号、规格可根据钢筋外观的轧制标志识别。光圆钢筋和小直径带肋钢筋外观没有轧制标志,安装时应对其牌号特别注意。本条为强制性条文,应严格执行。
	5.5.2 钢筋的安装位置、锚固方式同样影响结构受力性能,应按设计要求进行验收。钢筋的安装位置主要包括钢筋安装的部位,如梁顶部与底部、柱的长边与短边等。
	5.5.3 本条规定了钢筋安装的允许偏差。考虑到纵向受力钢筋锚固长度对结构受力性能的重要性,本条增加了锚固长度的允许偏差要求,表5.5.3中规定纵向受力钢筋锚固长度负偏差不大于20mm,对正偏差没有要求。国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010已将混凝土保护层最下厚度按最外层钢筋规定,本条中对于钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差同时规定了纵向受力钢筋和箍筋。
	    考虑保护层厚度对结构的安全性、耐久性的重要影响,本条将受力钢筋保护层厚度的合格率统一提高90%及以上。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总 则
 - 2 术 语
 - 3 基本规定
 - 4 模板分项工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 模板安装
 - 5 钢筋分项工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料
 - 5.3 钢筋加工
 - 5.4 钢筋连接
 - 5.5 钢筋安装
 - 6 预应力分项工程
 - 6.1一般规定
 - 6.2 材料
 - 6.3 制作与安装
 - 6.4 张拉和放张
 - 6.5 灌浆及封锚
 - 7 混凝土分项工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 原材料
 - 7.3 混凝土拌合物
 - 7.4 混凝土施工
 - 8 现浇结构分项工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 外观质最
 - 8.3 位置和尺寸偏差
 - 9 装配式结构分项工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 预制构件
 - 9.3 安装与连接
 - 10 混凝土结构子分部工程
 - 10.1 结构实体检验
 - 10.2 混凝土结构子分部工程验收
 - 附录A 质量验收记录
 - 附录B 受弯预制构件结构性能检验
 - B.1 检验要求
 - B.2 检验方法
 - 附录C 结构实体混凝土同条件养护试件强度检验
 - 附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验
 - 附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验
 - 附录F 结构实体位置与尺寸偏差检验
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475