目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
引用标准名录
	    1 《建筑结构荷载规范》GB 50009
	    2 《混凝土结构设计规范》GB 50010
	    3 《建筑抗震设计规范》GB 50011
	    4 《建筑设计防火规范》GB 50016
	    5 《钢结构设计规范》GB 50017
	    6 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023
	    7 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046
	    8 《工业构筑物抗震鉴定标准》GBJ 117
	    9 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144
	    10 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	    11 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205
	    12 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292
	    13 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	    14 《钢结构焊接规范》GB 50661
	    15 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	    16 《碳素结构钢》GB/T 700
	    17 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1
	    18 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2
	    19 《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567
	    20 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591
	    21 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117
	    22 《热强钢焊条》GB/T 5118
	    23 《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》GB/T 7124
	    24 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18
	    25 《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116
	    26 《混凝土用膨胀型、扩底型建筑锚栓》JG 160
	    27 《无粘结预应力钢绞线》JG 161
	    28 《冶金建设试验检验规程 第3分册 化学分析》YBJ 222.3
	    29 《耐火浇注料抗热震性试验方法(水急冷法)》YB/T 2206.2
	    30 《钢丝镀锌层》YB/T 5357
	    31 《钢筋阻锈剂应用技术规程》YB/T 9231
	    32 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ 275
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用的技术
 - 4 材料
 - 4.1 混凝土
 - 4.2 钢材及焊接材料
 - 4.3 纤维和纤维复合材
 - 4.4 结构加固用胶粘剂
 - 4.5 钢丝绳
 - 4.6 聚合物改性水泥砂浆
 - 4.7 阻锈剂
 - 5 增大截面加固法
 - 5.1 设计规定
 - 5.2 受弯构件正截面加固计算
 - 5.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 5.4 受压构件正截面加固计算
 - 5.5 构造规定
 - 6 置换混凝土加固法
 - 6.1 设计规定
 - 6.2 加固计算
 - 6.3 构造规定
 - 7 体外预应力加固法
 - 7.1 设计规定
 - 7.2 无粘结钢绞线体外预应力的加固计算
 - 7.3 普通钢筋体外预应力的加固计算
 - 7.4 型钢预应力撑杆的加固计算
 - 7.5 无粘结钢绞线体外预应力构造规定
 - 7.6 普通钢筋体外预应力构造规定
 - 7.7 型钢预应力撑杆构造规定
 - 8 外包型钢加固法
 - 8.1 设计规定
 - 8.2 外粘型钢加固计算
 - 8.3 构造规定
 - 9 粘贴钢板加固法
 - 9.1 设计规定
 - 9.2 受弯构件正截面加固计算
 - 9.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 9.4 大偏心受压构件正截面加固计算
 - 9.5 受拉构件正截面加固计算
 - 9.6 构造规定
 - 10 粘贴纤维复合材加固法
 - 10.1 设计规定
 - 10.2 受弯构件正截面加固计算
 - 10.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 10.4 受压构件正截面加固计算
 - 10.5 框架柱斜截面加固计算
 - 10.6 大偏心受压构件加固计算
 - 10.7 受拉构件正截面加固计算
 - 10.8 提高柱的延性的加固计算
 - 10.9 构造规定
 - 11 预应力碳纤维复合板加固法
 - 11.1 设计规定
 - 11.2 预应力碳纤维复合板加固受弯构件
 - 11.3 构造要求
 - 11.4 设计对施工的要求
 - 12 增设支点加固法
 - 12.1 设计规定
 - 12.2 加固计算
 - 12.3 构造规定
 - 13 预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法
 - 13.1 设计规定
 - 13.2 受弯构件正截面加固计算
 - 13.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 13.4 构造规定
 - 14 绕丝加固法
 - 14.1 设计规定
 - 14.2 柱的抗震加固计算
 - 14.3 构造规定
 - 15 植筋技术
 - 15.1 设计规定
 - 15.2 锚固计算
 - 15.3 构造规定
 - 16 锚栓技术
 - 16.1 设计规定
 - 16.2 锚栓钢材承载力验算
 - 16.3 基材混凝土承载力验算
 - 16.4 构造规定
 - 17 裂缝修补技术
 - 17.1 设计规定
 - 17.2 裂缝修补要求
 - 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
 - 附录B 既有结构混凝土回弹值龄期修正的规定
 - 附录C 锚固用快固胶粘结拉伸抗剪强度测定法之一钢套筒法
 - 附录D 锚固型快固结构胶抗震性能检验方法
 - 附录E 既有混凝土结构钢筋阻锈方法
 - E.1 设计规定
 - E.2 喷涂型钢筋阻锈剂使用规定
 - E.3 阻锈剂使用效果检测与评定
 - 附录F 锚栓连接受力分析方法
 - F.1 锚栓拉力作用值计算
 - F.2 锚栓剪力作用值计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475