12.3 构造规定
	12.3.1 采用增设支点加固法新增的支柱、支撑,其上端应与被加固的梁可靠连接,并应符合下列规定:
	    1 湿式连接:
	    当采用钢筋混凝土支柱、支撑为支承结构时,可采用钢筋混凝土套箍湿式连接(图12.3.1a);被连接部位梁的混凝土保护层应全部凿掉,露出箍筋;起连接作用的钢筋箍可做成Π形;也可做成Γ形,但应卡住整个梁截面,并与支柱或支撑中的受力筋焊接。钢筋箍的直径应由计算确定,但不应少于2根直径为12mm的钢筋。节点处后浇混凝土的强度等级,不应低于C25。
	    2 干式连接:
	    当采用型钢支柱、支撑为支承结构时,可采用型钢套箍干式连接(图12.3.1b)。
	12.3.2 增设支点加固法新增的支柱、支撑,其下端连接,当直接支承于基础上时,可按一般地基基础构造进行处理;当斜撑底部以梁、柱为支承时,可采用下列构造:
	    1 对钢筋混凝土支撑,可采用湿式钢筋混凝土围套连接(图12.3.2a)。对受拉支撑,其受拉主筋应绕过上、下梁(柱),并采用焊接。
	    2 对钢支撑,可采用型钢套箍干式连接(图12.3.2b)。

	图12.3.1 支柱、支撑上端与原结构的连接构造
	1—被加固梁;2—后浇混凝土;3—连接筋;4—混凝土支柱;5—焊缝;
6—混凝土斜撑;7—钢支柱;8—缀板;9—短角钢;10—钢斜撑
6—混凝土斜撑;7—钢支柱;8—缀板;9—短角钢;10—钢斜撑

图12.3.2 斜撑底部与梁柱的连接构造
	1—后浇混凝土;2—受拉钢筋;3—混凝土拉杆;4—后浇混凝土套箍;
	5—混凝土斜撑;6—短角钢;7—螺栓;8—型钢套箍;9—缀板;
10—钢斜拉杆;11—被加固梁;12—钢斜撑;13—节点板
10—钢斜拉杆;11—被加固梁;12—钢斜撑;13—节点板
条文说明
    
	12.3.1、12.3.2 增设支点法的支柱与原结构间的连接有湿式连接和干式连接两种构造之分。湿式连接适用于混凝土支承;其接头整体性好,但施工较为麻烦;干式连接适用于型钢支承,其施工较前者简便。图12.3.1及图12.3.2所示的连接构造,虽为国内外常用的传统连接方法,但均属示例性质,设计人员可在此基础上加以改进。另外,若采用型钢支承,应注意做好防锈、防腐蚀和防火的防护层。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12.2 加固计算
 - 下一节:13 预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计计算原则
 - 3.3 加固方法及配合使用的技术
 - 4 材料
 - 4.1 混凝土
 - 4.2 钢材及焊接材料
 - 4.3 纤维和纤维复合材
 - 4.4 结构加固用胶粘剂
 - 4.5 钢丝绳
 - 4.6 聚合物改性水泥砂浆
 - 4.7 阻锈剂
 - 5 增大截面加固法
 - 5.1 设计规定
 - 5.2 受弯构件正截面加固计算
 - 5.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 5.4 受压构件正截面加固计算
 - 5.5 构造规定
 - 6 置换混凝土加固法
 - 6.1 设计规定
 - 6.2 加固计算
 - 6.3 构造规定
 - 7 体外预应力加固法
 - 7.1 设计规定
 - 7.2 无粘结钢绞线体外预应力的加固计算
 - 7.3 普通钢筋体外预应力的加固计算
 - 7.4 型钢预应力撑杆的加固计算
 - 7.5 无粘结钢绞线体外预应力构造规定
 - 7.6 普通钢筋体外预应力构造规定
 - 7.7 型钢预应力撑杆构造规定
 - 8 外包型钢加固法
 - 8.1 设计规定
 - 8.2 外粘型钢加固计算
 - 8.3 构造规定
 - 9 粘贴钢板加固法
 - 9.1 设计规定
 - 9.2 受弯构件正截面加固计算
 - 9.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 9.4 大偏心受压构件正截面加固计算
 - 9.5 受拉构件正截面加固计算
 - 9.6 构造规定
 - 10 粘贴纤维复合材加固法
 - 10.1 设计规定
 - 10.2 受弯构件正截面加固计算
 - 10.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 10.4 受压构件正截面加固计算
 - 10.5 框架柱斜截面加固计算
 - 10.6 大偏心受压构件加固计算
 - 10.7 受拉构件正截面加固计算
 - 10.8 提高柱的延性的加固计算
 - 10.9 构造规定
 - 11 预应力碳纤维复合板加固法
 - 11.1 设计规定
 - 11.2 预应力碳纤维复合板加固受弯构件
 - 11.3 构造要求
 - 11.4 设计对施工的要求
 - 12 增设支点加固法
 - 12.1 设计规定
 - 12.2 加固计算
 - 12.3 构造规定
 - 13 预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法
 - 13.1 设计规定
 - 13.2 受弯构件正截面加固计算
 - 13.3 受弯构件斜截面加固计算
 - 13.4 构造规定
 - 14 绕丝加固法
 - 14.1 设计规定
 - 14.2 柱的抗震加固计算
 - 14.3 构造规定
 - 15 植筋技术
 - 15.1 设计规定
 - 15.2 锚固计算
 - 15.3 构造规定
 - 16 锚栓技术
 - 16.1 设计规定
 - 16.2 锚栓钢材承载力验算
 - 16.3 基材混凝土承载力验算
 - 16.4 构造规定
 - 17 裂缝修补技术
 - 17.1 设计规定
 - 17.2 裂缝修补要求
 - 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
 - 附录B 既有结构混凝土回弹值龄期修正的规定
 - 附录C 锚固用快固胶粘结拉伸抗剪强度测定法之一钢套筒法
 - 附录D 锚固型快固结构胶抗震性能检验方法
 - 附录E 既有混凝土结构钢筋阻锈方法
 - E.1 设计规定
 - E.2 喷涂型钢筋阻锈剂使用规定
 - E.3 阻锈剂使用效果检测与评定
 - 附录F 锚栓连接受力分析方法
 - F.1 锚栓拉力作用值计算
 - F.2 锚栓剪力作用值计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475