8.11 电气【已废止】
	(注:住建部公告 第992号:2016年8月1日起,第8章内容废止;替代规范:《液化石油气供应工程设计规范 》GB51142-2015)
	
	8.11.1 液化石油气供应基地内消防水泵和液化石油气化站、混气站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052“二级负荷”的规定。
	8.11.2 液化石油气供应基地、气化站、混气站、瓶装供应站等爆炸危险场所的电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定,其用电场所爆炸危险区域等级和范围的划分宜符合本规范附录E的规定。
	8.11.3 液化石油气供应基地、气化站、混气站、瓶装供应站等具有爆炸危险的建、构筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中“第二类防雷建筑物”的有关规定。
	8.11.4 液化石油气供应基地、气化站、混气站、瓶装供应站等静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ 28的规定。
液化石油气供应基地停电时,不会影响供气区域内用户正常用气,其供电系统用电负荷等级为“三级”即可。但消防水泵用电,应为“二级”负荷,以保证火灾时正常运行。
液化石油气气化站和混气站是采用管道向各类用户供气,为保证用户安全用气,不允许停电,并应保证消防用电需要,故规定其用电负荷等级为“二级”。
8.11.2 本条中的附录E是根据现行国家标准《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》GB 50058,并考虑液化石油气站内运行介质特性,工艺过程特征、运行经验和释放源情况等因素进行释放源等级划分。在划定释放源等级后,根据其级别和通风等条件再进行爆炸危险区域等级和范围的划分。
爆炸危险区域范围的划分与诸多因素有关,如:可燃气体的泄放量、释放速度、浓度、爆炸下限、闪点、相对密度、通风情况、有无障碍物等。因此,具体爆炸危险区域范围划分的规定在世界各国还是一个长期没有得到妥善解决的问题。目前美国电工委员会(IEC)对爆炸危险区域范围的划分仅做原则性规定。GB 50058规定的具体尺寸是推荐性的等效采用了国际上广泛采用的美国石油学会API-RP-500和美国国家消防协会(NF~PA)的有关规定。本规范在此也作了推荐性的规定。具体设计时,需要结合液化石油气站用电场所的实际情况妥善地进行爆炸危险区域范围的划分和相应的设计才能保证安全,切忌生搬硬套。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 用气量和燃气质量
 - 3.1 用气量
 - 3.2 燃气质量
 - 4 制气
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 煤的干馏制气
 - 4.3 煤的气化制气
 - 4.4 重油低压间歇循环催化裂解制气
 - 4.5 轻油低压间歇循环催化裂解制气
 - 4.6 液化石油气低压间歇循环催化裂解制气
 - 4.7 天然气低压间歇循环催化改制制气
 - 4.8 调峰
 - 5 净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 煤气的冷凝冷却
 - 5.3 煤气排送
 - 5.4 焦油雾的脱除
 - 5.5 硫酸吸收法氨的脱除
 - 5.6 水洗涤法氨的脱除
 - 5.7 煤气最终冷却
 - 5.8 粗苯的吸收
 - 5.9 萘的最终脱除
 - 5.10 湿法脱硫
 - 5.11 常压氧化铁法脱硫
 - 5.12 一氧化碳的变换
 - 5.13 煤气脱水
 - 5.14 放散和液封
 - 6 燃气输配系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 燃气管道计算流量和水力计算
 - 6.3 压力不大于1.6Mpa的室外燃气管道
 - 6.4 压力大于1.6MPa的室外燃气管道
 - 6.5 门站和储配站
 - 6.6 调压站与调压装置
 - 6.7 钢质燃气管道和储罐的防腐
 - 6.8 监控及数据采集
 - 7 压缩天然气供应【本章已废止】
 - 7.1 一般规定【已废止】
 - 7.2 天然气压缩天然气加气站【已废止】
 - 7.3 压缩天然气储配站【已废止】
 - 7.4 压缩天然气瓶组供气站【已废止】
 - 7.5 管道及附件【已废止】
 - 7.6 建筑物和生产辅助设施【已废止】
 - 8 液化石油气供应【本章已废止】
 - 8.1 一般规定【已废止】
 - 8.2 液态液化石油气运输【已废止】
 - 8.3 液化石油气供应基地【已废止】
 - 8.4 气化站和混气站【已废止】
 - 8.5 瓶组气化站【已废止】
 - 8.6 瓶装液化石油气供应站【已废止】
 - 8.7 用户【已废止】
 - 8.8 管道及附件、储罐、容器和检测仪表【已废止】
 - 8.9 建、构筑物的防火、防爆和抗震【已废止】
 - 8.10 消防给水、排水和灭火器材【已废止】
 - 8.11 电气【已废止】
 - 8.12 通信和绿化【已废止】
 - 9 液化天然气供应
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 液化天然气气化站
 - 9.3 液化天然气瓶组气化站
 - 9.4 管道及附件、储罐、容器、气化器、气体加热器和检测仪表
 - 9.5 消防给水、排水和灭火器材
 - 9.6 土建和生产辅助设施
 - 10 燃气的应用
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 室内燃气管道
 - 10.3 燃气计量
 - 10.4 居民生活用气
 - 10.5 商业用气
 - 10.6 工业企业生产用气
 - 10.7 燃烧烟气的排除
 - 10.8 燃气的监控设施及防雷、防静电
 - 附录A 制气车间主要生产场所爆炸和火灾危险区域等级
 - 附录B 煤气净化车间主要生产场所爆炸及火灾危险区域等级
 - 附录C 燃气管道摩擦阻力计算
 - 附录D 燃气输配系统生产区域用电场所的爆炸危险区域等级和范围划分
 - 附录E 液化石油气站用电场所爆炸危险区域等级和范围划分
 - 附录F 居民生活用燃具的同时工作系数K
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475