7.6 建筑物和生产辅助设施【已废止】
	(注:住建部公告 第1254号:2017年4月1日起,第7章内容废止;替代规范:《压缩天然气供应站设计规范 》GB51102-2016)
	
	7.6.1 压缩天然气加气站、压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站的生产厂房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。
	7.6.2 在地震烈度为7度或7度以上地区建设的压缩天然气加气站、压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站的建、构筑物抗震设计,应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191和《建筑物抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
	7.6.3 站内具有爆炸危险的封闭式建筑应采取良好的通风措施;在非采暖地区宜采用敞开式或半敞开式建筑。
	7.6.4 压缩天然气加气站、压缩天然气储配站在同一时间内的火灾次数应按一次考虑,消防用水量按储罐区及气瓶车固定车位(总储气容积按储罐区储气总容积与气瓶车在固定车位最大储气容积之和计算)的一次消防用水量确定。
	7.6.5 压缩天然气加气站、压缩天然气储配站内的消防设施设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,并应符合本规范第6.5.19条第1、2、3、6款的要求。
	7.6.6 压缩天然气加气站、压缩天然气储配站的废油水、洗罐水等应回收集中处理。
	7.6.7 压缩天然气加气站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052“三级负荷”的规定。但站内消防水泵用电应为“二级负荷”。
	7.6.8 压缩天然气储配站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052“二级负荷”的规定。
	7.6.9 压缩天然气加气站、压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站站内爆炸危险场所和生产用房的电气防爆、防雷和静电接地设计及站边界的噪声控制应符合本规范第6.5.21条至第6.5.24条的规定。
	7.6.10 压缩天然气加气站、压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站应设置燃气浓度检测报警系统。
	    燃气浓度检测报警器的报警浓度应取天然气爆炸下限的20%(体积分数)。
	    燃气浓度检测报警器及其报警装置的选用和安装,应符合国家现行标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH 3063的规定。
7.6.3 敞开式、半敞开式厂房有利于天然气的扩散、消防及人员的撤离。
7.6.4 本条与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定是一致的,气瓶车在加气站、储配站起储存天然气作用,在计算消防用水量时应按天然气储罐对待。在站内气瓶车及储罐均储存的是气体燃气,气体储罐可以不设固定水喷淋装置。对每次只向1辆气瓶车加气,在加气完毕后气瓶车即离站外运的压缩天然气加气站,可执行现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的规定。
7.6.6 废油水、洗罐水应回收集中处理,是环保和安全的要求,集中处理可以节省投资。
7.6.7 压缩天然气加气站的生产用电可以暂时中断,依靠其用户——各城镇的压缩天然气储配站或瓶组供气站的储气量保证稳定和不间断供应,因此其用电负荷属于现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052“三级”负荷。但该站消防水泵用电负荷为“二级”负荷,应采用两回线路供电,有困难时可自备燃气或燃油发电机等,既满足要求,又可节约投资。
7.6.8 压缩天然气储配站不能间断供应,生产用电负荷及消防水泵用电负荷均属现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052“二级”负荷。
7.6.10 设置可燃气体检测及报警装置,可以及时发现非正常的超量泄漏,以便操作和管理人员及时处理。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.5 管道及附件【已废止】
 - 下一节:8 液化石油气供应【本章已废止】
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 用气量和燃气质量
 - 3.1 用气量
 - 3.2 燃气质量
 - 4 制气
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 煤的干馏制气
 - 4.3 煤的气化制气
 - 4.4 重油低压间歇循环催化裂解制气
 - 4.5 轻油低压间歇循环催化裂解制气
 - 4.6 液化石油气低压间歇循环催化裂解制气
 - 4.7 天然气低压间歇循环催化改制制气
 - 4.8 调峰
 - 5 净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 煤气的冷凝冷却
 - 5.3 煤气排送
 - 5.4 焦油雾的脱除
 - 5.5 硫酸吸收法氨的脱除
 - 5.6 水洗涤法氨的脱除
 - 5.7 煤气最终冷却
 - 5.8 粗苯的吸收
 - 5.9 萘的最终脱除
 - 5.10 湿法脱硫
 - 5.11 常压氧化铁法脱硫
 - 5.12 一氧化碳的变换
 - 5.13 煤气脱水
 - 5.14 放散和液封
 - 6 燃气输配系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 燃气管道计算流量和水力计算
 - 6.3 压力不大于1.6Mpa的室外燃气管道
 - 6.4 压力大于1.6MPa的室外燃气管道
 - 6.5 门站和储配站
 - 6.6 调压站与调压装置
 - 6.7 钢质燃气管道和储罐的防腐
 - 6.8 监控及数据采集
 - 7 压缩天然气供应【本章已废止】
 - 7.1 一般规定【已废止】
 - 7.2 天然气压缩天然气加气站【已废止】
 - 7.3 压缩天然气储配站【已废止】
 - 7.4 压缩天然气瓶组供气站【已废止】
 - 7.5 管道及附件【已废止】
 - 7.6 建筑物和生产辅助设施【已废止】
 - 8 液化石油气供应【本章已废止】
 - 8.1 一般规定【已废止】
 - 8.2 液态液化石油气运输【已废止】
 - 8.3 液化石油气供应基地【已废止】
 - 8.4 气化站和混气站【已废止】
 - 8.5 瓶组气化站【已废止】
 - 8.6 瓶装液化石油气供应站【已废止】
 - 8.7 用户【已废止】
 - 8.8 管道及附件、储罐、容器和检测仪表【已废止】
 - 8.9 建、构筑物的防火、防爆和抗震【已废止】
 - 8.10 消防给水、排水和灭火器材【已废止】
 - 8.11 电气【已废止】
 - 8.12 通信和绿化【已废止】
 - 9 液化天然气供应
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 液化天然气气化站
 - 9.3 液化天然气瓶组气化站
 - 9.4 管道及附件、储罐、容器、气化器、气体加热器和检测仪表
 - 9.5 消防给水、排水和灭火器材
 - 9.6 土建和生产辅助设施
 - 10 燃气的应用
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 室内燃气管道
 - 10.3 燃气计量
 - 10.4 居民生活用气
 - 10.5 商业用气
 - 10.6 工业企业生产用气
 - 10.7 燃烧烟气的排除
 - 10.8 燃气的监控设施及防雷、防静电
 - 附录A 制气车间主要生产场所爆炸和火灾危险区域等级
 - 附录B 煤气净化车间主要生产场所爆炸及火灾危险区域等级
 - 附录C 燃气管道摩擦阻力计算
 - 附录D 燃气输配系统生产区域用电场所的爆炸危险区域等级和范围划分
 - 附录E 液化石油气站用电场所爆炸危险区域等级和范围划分
 - 附录F 居民生活用燃具的同时工作系数K
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475