室外变电箱
发表评论:
2025-03-10 17:19
-
预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?
发表评论: 那如果空压机坏了,是不是整个预作用报警阀组也得一起换?
2025-03-10 08:52
-
内蒙古要求100MW以上大型储能电站应建立企业专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。请问企业专职消防队应该怎么配置?需要配套哪些建筑和消防设施?
发表评论: 城市消防站建设标准 建标152-2017 >
2025-03-03 09:09
-
室外变电箱
发表评论: 符合,与建筑防火间距3米 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m
2025-03-03 08:30
-
消防站设置的法律或行业依据
发表评论: 你说的是微型消防站吧?
2025-03-03 08:28
-
判断防烟分区净高的问题
发表评论: 空间净高按如下方法确定: (1) 对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离。 (2) 对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。 (3) 对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。
2025-02-25 17:32
-
消防风机、消防电梯能共用一路双电源吗?
发表评论: 不能,消防电梯要放射式供电
2025-02-25 17:28
-
消防高位水箱补水慢怎么解决
发表评论: 如果8小时能补满那还好,补不满就得修管了
2025-02-18 10:35
-
青鸟火灾自动报警控制器显示回路板故障,是什么原因造成的。
发表评论: 短路了、接地了、被雷劈了、串电了,原因可多了。具体情况具体分析
2025-02-18 08:47
-
如果只通过暖通专业的注册考试,一级消防注册可以只考两科吗?
发表评论: 一个专业就行了
2025-02-17 15:33
-
如果只通过暖通专业的注册考试,一级消防注册可以只考两科吗?
发表评论: 根据《注册消防工程师资格考试实施办法》第六条,符合《暂行规定》中一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。(一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;(二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。
2025-02-17 09:54
-
变电站内消防小室是否需要设置声光报警器和手动报警按钮,规范要求在何处?
发表评论: 不一定需要,手报按防火分区设置,声光按声压级设置满足就行!每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。
2025-02-14 08:28
-
请问喷头做在吊顶下还用乘1.3倍吗
发表评论: 不需要
2025-02-14 08:26
-
二层公共娱乐场所出口问题
发表评论: 首层肯定可以一个
2025-02-13 17:58
-
厂房室外疏散钢楼梯是否需要设置应急照明
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >3.2.5表格
2025-02-13 17:54
-
原建筑烟感被隔离在夹层,夹层上不去,可以拆除吗
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >3.2.5表格
2025-02-13 17:53
-
暖通系统的防火阀要不要装模块
发表评论: 厉害,真齐!再加一个要联动的
2025-02-13 14:47
-
灭火器维修检测时限
发表评论: 只是废了强制性而已,灭火器新规没有修订之前还是按这个
2025-02-13 14:43
-
原建筑烟感被隔离在夹层,夹层上不去,可以拆除吗
发表评论: 维保最好不要动,这事情可大可小,报告如实反应最主要!
2025-02-13 14:40
-
防火间距的变动
发表评论:
2025-02-13 14:39