消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?

发布时间:2025-03-06 15:34消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防产品入场及验收时,应就产品一致性予以确认,现场产品应与产品检验报告一致。
    对于成套检验的消防产品,现场产品的外观形状、主要组成和结构,以及产品关键件和材料等,均应与产品检验报告一致。

问题:

    某项目设置了预作用灭火装置,厂家没有配套空压机,是否可以单独在外面采购空压机?

回答:

    该厂家的做法违反了产品一致性要求,厂家应提供与送检产品配套一致的控制盘、气压维持装置和空气供给装置(空压机组等)。施工单位不得在外面单独采购空压机组。
    说明如下:
    (1)消防产品《检验报告》(型式检验)附有产品照片和关键元器件清单,生产实物应与之一致。
    (2)预作用装置由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置(空压机)等组成,属于成套检验认证的组件,控制盘、气压维持装置和空气供给装置等均应由预作用装置厂家配套提供,预作用装置的现场安装实物应与产品检验报告附图一致如由其他单位配置气压维持装置和空气供给装置(空压机组等),将难以保证性能参数匹配,可能导致与送检产品性能参数的偏离,不再符合产品标准要求。示例:【图示】中的预作用装置为产品检验报告附图,实际应用中的产品应与之一致,不得在现场临时采购组装。
    (3)有关消防产品的一致性要求和基本原则,参见专题:消防产品| 一致性原则,基本要求及常见问题!
【图示】预作用灭火装置(某产品检验报告配图)
说明:图为友商提供,与文所述违规案例无关

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

徐海金 2025-03-10 08:52 00 [回复]举报

那如果空压机坏了,是不是整个预作用报警阀组也得一起换?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读