消防风机、消防电梯能共用一路双电源吗?

消防风机、消防电梯能共用一路双电源吗?

古城红哥 | 2025-02-25 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-02-25 11:04 00 [回复]举报

这个少见,电梯需要末端自动切换,风机不需要,我觉得可以从电梯切换后在去风机。个人意见

潘天坤 2025-02-25 11:23 00 [回复]举报

楼主说的是共用同一个双电源箱还是共用同一输出回路?

消防电梯的供电应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置,一般来说这个箱子接的是消防电梯配套设备。防排烟风机的供电如果设置在防火分区的配电小间内,可能会跟其他消防设备一样由防火分区的配电小间的箱子供电(共用同一个双电源箱)


还有就是输出回路一般都是单独设置,多个设备的供电共用输出回路的话不知道功率、截面等数据能不能符合规范要求,审查合格的图纸肯定不会是共用同一输出回路都的


徐海金 2025-02-25 17:28 00 [回复]举报

不能,消防电梯要放射式供电