消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池(罐)需要设置自动补水吗?

规范是否明确要求,消防水池(罐)必须设置自动补水功能,依据那个规范

溪望 | 2023-12-24 17:01
请写下您的回答回答

回答 | 11

消防资源网 2023-12-24 20:09 11 [回复]举报

4.3.3 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

虎哥wjh   回复: 消防资源网2023-12-25 10:15

回复的驴唇不对马嘴,你懂不懂啊,兄台?

0    0 [回复]举报

消防资源网   回复: 虎哥wjh2023-12-25 12:29

这不是消水规补水?

0    0 [回复]举报

虎哥wjh   回复: 消防资源网2023-12-25 13:54

《石油化工企业设计防火标准》8.3.2.6: 消防水池(罐)应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。

1    0 [回复]举报

爱坤   回复: 虎哥wjh2023-12-26 10:57

真是人才,也不管别人什么建筑就拿石油化工标准来套。人家要是住宅楼公共建筑是不是要遵守你石油化工防火标准?

1    0 [回复]举报

消防资源网   回复: 消防资源网2023-12-26 16:53

当水池水量下降时,肯定是要自动补水的,不然水池空了,火灾时如何灭火?

0    0 [回复]举报

阳明心 2023-12-25 08:58 10 [回复]举报




部分专业规范有消防水池应设自动补水的规定

虎哥wjh 2023-12-25 10:20 10 [回复]举报

《石油化工企业设计防火标准》8.3.2 工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时,应建消防水池(罐),并应符合下列规定: 6. 消防水池(罐)应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。

仅针对石油化工企业有明确要求,其余不详,希望能帮到您。

安洪全 2023-12-25 10:51 10 [回复]举报

消防水池倒是可以不是设补水,但是不设补水的话,意味着水池需要足够大,需要覆盖整个火灾延续时间中,满足给水的全部系统用量。这样足够大的水池会影响出租、出售的面积,所以开发商一般都是会通过上设备来优化消防设施使用的建筑面积。


消防水罐是稳压设备,需要通过注入水来维持系统伺应状态的压力,所以肯定需要自动补水。

消防资源网 2023-12-26 16:54 00 [回复]举报

当水池水量下降时,肯定是要自动补水的,不然水池空了,火灾时如何灭火?

徐海金 2023-12-27 09:21 00 [回复]举报

没有要求一定要自动补水,(个别行业超大水池罐除外),可以人工补水,如水罐车,有相关措施保证48/ 98小时能补完就行

关闭

关闭

手机APP下载