消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:8 关注:9
关注

  • 探火管灭火器探火管管内没压力气体会喷出来了吗?
    发表评论: 探火管灭火装置在‌管内无压力气体‌时,‌灭火剂无法自动喷出‌。其正常运行严格依赖探火管的预设压力,压力缺失将导致火灾探测、联动释放双重失效。因此,必须通过定期压力检测(如压力表监控)、密封性维护(更换老化软管/接头)等手段保障系统可靠性‌。

    0 0 2025-04-03 16:57

  • 为什么全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所,七氟丙烷、IG541却没提及?
    发表评论: 一、二氧化碳灭火系统的风险‌窒息风险与毒性限制‌全淹没二氧化碳灭火系统的灭火浓度需≥34%(体积百分比),该浓度下氧气含量低于人体安全阈值(15%),易导致人员窒息死亡‌。即使规范要求释放后浓度低于人体毒性反应限值,但二氧化碳本身不具备毒性,其危害源于物理性窒息,无法通过毒性浓度控制规避风险‌。‌人员疏散条件限制‌二氧化碳系统喷放前需确保防护区内人员全部撤离,但在“经常有人停留”场所(如办公室、控制室),人员活动频繁且疏散响应时间不足,无法满足30秒内撤离的要求‌。‌设计浓度与安全冗余矛盾‌二氧化碳灭火浓度需按1.7倍安全系数设计(即≥34%),但该浓度已远超人体耐受极限(10%-12%二氧化碳浓度即可致命),无法通过技术手段实现灭火有效性与人员安全的平衡‌。二、七氟丙烷与IG541系统的豁免逻辑‌毒性控制可行性‌七氟丙烷、IG541等气体灭火剂的设计灭火浓度(通常为5%-10%)远低于其有毒性反应浓度(NOAEL/LOAEL值),例如:七氟丙烷:设计浓度≤9%时,对人体无明显毒性影响‌;IG541:由惰性气体组成,窒息风险可通过缩短喷放时间(≤60秒)及设置延迟启动解决‌。‌疏散时间匹配性-具有技术可行性‌非二氧化碳系统的喷放时间可控制在≤60秒,且火灾报警系统可提前触发声光警报,为人员疏散提供缓冲时间,符合“经常有人停留”场所的动态安全管理需求‌。‌规范条款的针对性约束‌虽未明确禁止七氟丙烷、IG541用于有人场所,但《消防设施通用规范》8.0.3条第3款要求:‌所有气体灭火系统在有人防护区的灭火剂释放后浓度必须低于人体毒性阈值‌,此条款其实也已隐含对非二氧化碳系统的毒性控制要求‌。

    0 0 2025-04-03 16:33

  • 温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置
    发表评论: 《消防设施通用规范》第8.0.6条明确:同一防护区的多套气体灭火系统需实现‌同步启动‌,且动作响应时差≤2秒‌。该条款适用于所有气体灭火系统(包括管网式、预制式及悬挂式)‌。温控式七氟丙烷悬挂装置‌不可直接用于需多套系统联动的防护区‌,其设计需严格遵循以下原则: 仅限单一装置覆盖的小型独立空间使用‌;大空间防护必须采用电控联动系统,通过火灾报警信号实现多装置同步启动‌。违反上述原则将导致系统失效及规范合规性风险。

    0 0 2025-04-03 16:28

  • 规范里提到的气体灭火剂灭火浓度需要达到的浓度是质量分数还是摩尔分数
    发表评论: 气体灭火剂灭火浓度为‌体积百分比‌,3.3.5条款中的8%特指体积浓度,是七氟丙烷在通讯机房等场所的设计安全阈值‌;设计计算需严格遵循体积浓度公式,避免因质量分数或摩尔分数的误用导致灭火失效风险‌。

    0 0 2025-04-03 15:56

  • 七氟丙烷气体灭火系统喷嘴处的气体流速范围大约是多少?
    发表评论: 提供一个估算的计算思路供您参考:质量流量‌:��×喷孔面积qcc(喷嘴等效孔口单位面积喷射率)×喷孔面积(kg/s);‌体积流量‌:质量流量 ÷ 气态密度(m³/s);‌流速‌:体积流量 ÷ 喷孔截面积(m/s)。例如,若 ��=0.05 kg/(scdotpcm²)qcc=0.05kg/(s·cm²),喷孔面积10cm²,则:质量流量=0.05×10=0.5kg/s;体积流量=0.5÷7.3≈0.0685m³/s;流速=0.0685÷(10×10⁻⁴)=68.5m/s‌;再考虑摩擦阻力等修正因素,一般七氟丙烷喷嘴处气体流速通常在 ‌30-60m/s‌ 范围内,具体数值受压力等级、喷孔设计及环境温度影响‌。

    0 0 2025-04-03 15:53

  • 气体灭火剂在灭火淹没整个防护区时的物理状态
    发表评论: 七氟丙烷在喷射后‌10秒内完成相变‌,完全转化为‌气态‌并在防护区内均匀分布,形成全淹没灭火环境‌。白雾现象通常在数秒至数十秒内消散,不影响气态灭火剂浓度的维持‌。

    0 0 2025-04-03 15:44

  • 柜式七氟丙烷可以设置在室外吗?
    发表评论: 柜式七氟丙烷灭火装置‌不可仅通过简易遮挡设置在室外‌。室外安装需建设符合消防规范的专用设备间,并完成系统适应性改造‌。擅自简化防护措施可能违反《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005要求,导致灭火失效或安全事故‌。

    0 0 2025-04-03 15:13

  • 请问二氧化碳灭火器称重,泄漏量不得大于额定重量的5%或不得泄漏超过50g。
    发表评论: ‌泄漏量判定需严格遵循“5%与50g取小值”规则,与灭火器类型无关‌。

    0 0 2025-04-03 15:08

  • 干粉炮驱动气瓶
    发表评论: 一、现行规范对干粉炮驱动气瓶压力的要求‌氮气瓶额定充装压力下限‌根据现行标准,干粉炮系统的驱动装置应采用高压氮气瓶组,且‌氮气瓶的额定充装压力不应小于15MPa‌‌。此要求直接关联系统喷射干粉的可靠性和灭火效能,确保在紧急情况下能快速启动并形成有效灭火覆盖。‌规范强制性与技术必要性‌压力低于15MPa的旧标准产品可能无法满足《消防设施通用规范》GB 55036-2022对固定灭火系统启动时间和喷射性能的强制性要求‌;若气瓶压力不足,可能导致干粉喷射时间延长(超过2min启动限制)或射程不达标,直接影响火灾扑救效果‌。二、旧标准产品的合规性判定‌技术参数对比‌旧标准产品若氮气瓶额定压力低于15MPa(例如10MPa或更低),则不符合现行规范‌;需核查设备铭牌或检测报告中的气瓶压力参数,确认是否满足现行标准。‌安全风险分析‌压力不足可能引发驱动气体储量不足,导致干粉无法完全喷射或残留,造成灭火失败‌;老旧气瓶长期承压能力下降,存在泄漏或爆裂隐患,需进行压力容器定期检验‌。三、升级或更换建议‌强制升级场景‌若设备用于液化石油气、天然气等高风险场所,或属于消防验收/检查重点对象,必须更换为符合15MPa要求的氮气瓶组‌;已纳入消防设施年度检测不合格清单的设备,需限期整改‌。‌暂缓处理条件‌仅在临时性、非重点场所使用且经专业机构评估确认现有压力可满足灭火需求(如通过延长氮气瓶数量补偿压力不足),可暂不更换,但需增加维护检测频率‌。四、实施路径‌技术整改措施‌‌更换驱动装置‌:直接升级为额定压力≥15MPa的氮气瓶组,确保符合GB 55036-2022要求‌;‌系统整体测试‌:改造后需进行喷射时间、射程及干粉残留量测试,验证是否满足“干粉连续供给时间≥60s”等指标‌。‌合规文件准备‌提供新版产品合格证、压力容器检验报告及第三方检测机构出具的灭火效能验证报告‌;更新消防设施档案,标注改造日期和技术参数变更内容‌。

    0 0 2025-04-03 14:52

  • 多层民用建筑需要设置配电室吗?
    发表评论: ‌负荷等级与配电室设置的直接关联性‌现行国家标准未明确要求三级负荷必须设置独立配电室,其设置必要性主要取决于建筑规模、用电设备分布及管理需求:若建筑单体总用电量较小(如≤100kW)且供电半径合理(低压线路长度≤150m),可采用楼层配电箱或户外箱式变电站分散供电,无需设置专用配电室‌;当用电设备分散且维护需求较高时,集中设置配电室可提升管理便利性,但非强制性要求‌。‌消防相关条款的间接影响‌根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.5条,消防用电设备需采用专用供电回路‌。若建筑包含消防设施(如应急照明、消火栓泵),即便整体负荷等级为三级,仍需确保消防回路独立性,此时设置配电室可优化线路管理‌。处理建议‌技术复核与整改路径‌委托设计单位出具用电负荷计算书,证明现有供电方案满足三级负荷要求且符合《民标》GB51348-2019关于分散供电的规定‌;若存在消防用电设备,需补充专用回路设计图纸,并通过增设防火分隔措施(如独立配电箱+耐火电缆)替代配电室功能‌。‌与消防部门沟通要点‌提供《民标》GB51348-2019第3.2.10条等条文,说明三级负荷可采用非专用配电室的供电方式‌;引用《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.2.1条,论证现有配电装置安装位置(如竖井、设备间)满足安全防护要求‌。

    0 0 2025-04-03 14:32

  • 防火通规3.4.3住宅建筑长边设置一条消防车道与农村防火规范3.0.11村庄内的道路宜考虑消防车冲突 执行哪条?
    发表评论: 一、规范适用范围的优先级‌国家标准优先于地方标准‌《建筑防火通用规范》属于强制性国家标准,对全国范围内的住宅建筑(包括农村地区)具有普遍约束力‌。而《农村防火规范》作为针对村庄的特殊场景规范,需在不违反国家标准的前提下进行补充或细化‌。‌具体场景的特殊性处理‌农村地区若因地理条件限制(如道路狭窄、地形复杂等)难以完全满足《防火通规》的消防车道设置要求时,可结合《农村防火规范》第3.0.11条进行技术调整,但需通过等效替代措施保障消防安全‌。二、技术要求的协调方式‌消防车道设置的最低标准‌所有住宅建筑(含农村住宅)原则上应满足《防火通规》第3.4.3条要求,即至少沿一条长边设置净宽≥4.0m、净高≥4.0m的消防车道‌。当村庄道路因历史布局或地形受限时,可采取以下措施:利用现有村庄道路作为消防车道,但需保证转弯半径≥12m、通行高度≥4.0m,并避免设置固定障碍物‌;对于无法满足车道设置的多层或单层农村住宅,可通过增设室外消火栓、缩短水带铺设距离(≤80m)等方式弥补‌。‌消防车通行条件的验证‌若村庄道路无法满足消防车通行要求,需通过消防部门现场评估确认是否允许放宽标准,或采取其他替代方案(如增设消防取水点、微型消防站等)‌。三、执行路径建议‌优先执行国家标准‌在新建或改建农村住宅时,应首先满足《防火通规》第3.4.3条的消防车道设置要求‌。‌例外情况的处理流程‌若因客观条件限制无法执行,需提交专项论证报告(含消防车道替代方案、消防车通行模拟分析等),经当地消防主管部门审批后方可实施‌。结论‌以《防火通规》第3.4.3条为基准‌,农村住宅项目应优先满足该条文要求;仅在特殊受限场景下,可结合《农村防火规范》第3.0.11条提出等效技术措施,但需通过法定程序获得批准‌,最终执行需确保消防安全性能不低于国家标准要求。

    1 0 2025-04-03 13:37

  • 室外消火栓是否可以直接在市政给水管网上直接抽水使用
    发表评论: 允许直接抽水的前提‌:水源连续、流量/压力达标且符合防污染要求‌。‌禁止直接抽水的情形‌:非连续供水、单路市政管网或抽水影响公共供水安全‌。‌核心依据‌:GB50974-2014 4.2.1、4.2.2‌,GB50788《城镇给水排水技术规范》关于两路供水的要求‌:市政管网作为消防水源时,需满足“两路供水”要求(即至少两条不同干管供水),单路供水时不得直接抽水‌。

    0 0 2025-04-03 12:03

  • 老旧高层公共建筑150米范围只有一个市政消火栓,消防改造是否还必须设计增设室外消火栓?
    发表评论: 需要核实一下现有市政消火栓的流量、压力或保护范围是否能够满足规范要求,如不能满足,则必须增设室外消火栓或等效设施‌。在不具备施工条件(如场地狭窄、无法开挖管道)且经消防部门批准时,可采取替代方案‌(如增设消防水池或加压泵站)等方式。

    0 0 2025-04-03 09:04

  • 关于电气竖井、管道井层间分隔的疑问
    发表评论: 若该电缆井涉及防烟排烟系统,安装乙级门符合规范‌;否则需恢复为丙级门,并补充层间分隔措施。

    0 0 2025-04-03 08:50

  • 消火栓上有没有必要加装警示灯来在烟雾中提醒消防员具体的消火栓位置
    发表评论: 您的建议切中了消防应急中的痛点,技术上已有部分可行方案,但需通过政策推动、成本优化和技术迭代实现普及。未来可结合物联网技术(如IoT传感器)和新型材料,构建更智能、可靠的消防设备定位系统。同时,提升公众消防意识(如定期演练)与设备改进同样重要,形成“人防+技防”的双重保障。

    1 0 2025-04-03 08:35

  • 请问二氧化碳灭火器使用合金钢材质是哪个新规
    发表评论: 材质要求调整‌根据新标准《手提式灭火器》(GB4351-2023),二氧化碳灭火器钢瓶的材质明确要求使用‌低合金钢‌(如34CrMo4钢、37Mn钢),替代传统碳钢或铝合金‌。此类合金钢具有更高强度、耐腐蚀性和轻量化特性(重量较碳钢减少约40%),符合新规对安全性与耐用性的提升要求‌。‌新规实施背景‌2025年1月1日实施的GB4351-2023标准,对灭火器性能、结构及材料提出更严格要求,其中材质升级是核心调整之一‌。旧标准(如GB4351-2005)允许使用碳钢或铝合金,但新规通过引入合金钢,优化了高压容器在极端环境下的稳定性‌,旨在提升灭火器的安全性和使用寿命。

    0 0 2025-04-02 17:23

  • 各位大神,谁知道这是什么?消火栓吗???
    发表评论: 可能是安全泄压阀,您这个使用场所是哪里?

    0 0 2025-04-02 17:14

  • 消防重点单位的消火栓和灭火器日常检查的频率是半月检,还是月检?
    发表评论: 消防重点单位室内消火栓和灭火器‌常规检查周期为每月一次‌,但高风险场所【如人员密集场所(如候车厅、歌舞厅)、易燃易爆区域(加油站、石化装置区)等】需缩短至‌半月检一次‌;另外灭火器在特殊危险场所(如地下空间、堆场)应半月检一次,确保应急状态可用性‌。防火巡查‌每日至少一次‌,特殊场所需增加频次。

    0 0 2025-04-02 11:49

  • 请问各位专家老师,A类防火窗和C类防火窗分别使用那些场所啊?
    发表评论: A类防火窗(隔热防火窗)‌‌核心特性‌:同时满足‌耐火完整性‌和‌耐火隔热性‌要求,可阻止火焰穿透并有效隔绝热量传递‌。‌主要应用场景‌:‌防火墙/防火隔墙的采光/观察口‌在建筑内防火墙或防火隔墙上需要采光、通风或观察时使用,例如医院、学校等公共建筑的防火分隔区域‌。‌避难层/避难间外窗‌用于高层建筑避难层或避难间,保障人员疏散时的防火安全‌。‌防火间距不足的建筑外墙‌当两栋建筑物防火间距不足时,用于外墙的通风采光口,防止火势蔓延‌。‌重要公共设施‌如医院手术室、数据中心机房等对防火隔热要求极高的场所‌。‌C类防火窗(非隔热防火窗)‌‌核心特性‌:仅满足‌耐火完整性‌要求,可阻挡火焰和烟雾,但无法隔绝热量‌。‌主要应用场景‌:‌室内防火隔断‌用于办公楼、商场等场所的室内防火隔断墙或挡烟垂壁,不影响空间通透性‌。‌室外幕墙或采光顶‌在建筑外立面或采光顶中,满足防火分隔需求但不需隔热的环境‌。‌仓库或工业厂房‌用于防火分区之间的观察窗或通风口,侧重阻止火势扩散而非隔热保护‌。‌非人员密集区域‌如设备间、储藏室等对隔热要求较低的场所‌。

    2 0 2025-04-02 09:07

  • 电化学储能电站消防验收手续
    发表评论: ‌整体验收为主‌集中电源装置、综合楼及附属用房作为同一项目的组成部分,需‌统一申报并整体验收‌。消防部门依据《电化学储能电站消防验收规范》对全站消防系统进行综合评估‌。验收材料需涵盖所有建筑单体的设计、施工及检测文件,确保系统联动功能完整性‌。‌特殊情形分项验收‌若综合楼或附属用房为后期扩建工程,且与原储能装置区域存在独立防火分区,可单独申请消防验收,但需确保新增部分与既有系统的兼容性‌。

    0 0 2025-04-02 09:03

积分
196
提问
0
回答
196
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,毕业于广东工业大学,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭