医院地下室消火栓需要配置消防软管卷盘吗?
发表评论:
2025-07-01 13:08
-
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
发表评论: 如果浴室门外或附近的消火栓保护可以覆盖,内部就可以不设置。没在保护范围之内需要设置。
2025-07-01 13:06
-
临时电瓶车棚
发表评论: 各地方的电动车停车棚规范正在逐步完善中。比如天津去年发布的这类规范征求意见稿。
2025-06-30 08:14
-
手动优先的含义
发表评论: 无论主机在手动或自动状态,手动启动设备都是优先执行。比如你主机打自动防火风区内消防设备以动作,无论这是你手动任意点位(无论本防火风区内的,还是其他防火分区内的)消防设备,都应该优先启动执行操作。
2025-06-30 08:12
-
关于抗震支架设置的问题
发表评论:
2025-06-30 08:10
-
消防水泵房配置的灭火器类别和规格
发表评论: 按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。
2025-06-30 08:05
-
消防水泵房配置的灭火器类别和规格
发表评论: 按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。
2025-06-30 08:05
-
厨房需要设置自动喷水灭火系统吗
发表评论: 1.看整体建筑如果设置喷淋,厨房也应该设置。2.餐厅建筑面积如大于1000平米,厨房内还应设置灶台灭火系统
2025-06-30 08:03
-
车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?
发表评论: 不算同一隔间,(防火分区不等于隔间)
2025-06-30 08:01
-
这个远程执行机构24v跟信号线分别接哪个端子
发表评论: 执行机构或盖章有接线图。
2025-06-30 07:59
-
请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
发表评论: 应设置围堰或防止流散措施。
2025-06-30 07:59
-
请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。
发表评论: 规范要求采用干式下垂喷头,天津住建委验收时提过此类问题。
2025-06-30 07:57
-
是否应设自动灭火系统
发表评论: 看你个建筑之间分隔情况,是一个整体建筑,还是独立多个建筑(符合多栋建筑贴建防火墙等耐火要求,符合防火间距不限的条件)
2025-06-27 17:35
-
请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
发表评论:
2025-06-27 17:30
-
消火栓泵模块
发表评论: 1.拆下来模块看一下是否还报警2.更换模块试一下(比如和附近喷淋模块换一下3.可能周围换进或线路潮湿
2025-06-27 17:28
-
是否应设自动灭火系统
发表评论: 1500平米 3000平米 是后边这些场所的前提
2025-06-27 17:26
-
安全出口是否可以通过房间
发表评论: 疏散的原则是越来越安全,疏散路径不能越来越危险,比如餐厅进入厨房然后到室外。
2025-06-27 17:23
-
喷淋支管安装
发表评论: 和方向没关系,和管径、间距有关。
2025-06-27 17:13
-
条文出自哪个规范