消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防人说消防 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:1 关注:1
关注

  • 消控室水泵房等备用照明问题
    发表评论: 应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明。《建筑防火通用规范》 GB55037-202210.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:     1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;     2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;     3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。 10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。《民用建筑电气设计标准》 GB51348-201910.4.6 安全照明的照度标准值应符合下列规定:     1 医院手术室、重症监护室应维持不低于一般照明照度标准值的30%;     2 其他场所不应低于该场所一般照明照度标准值的10%,且不应低于15lx 。

    1 0 2025-07-01 10:11

  • 一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
    发表评论: 工作中碰到数量较多的疏散门净高度不符合要求的情况下,有没有经济型的整改方案?

    0 0 2025-07-01 09:35

  • 消防控制室
    发表评论: 根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第6.7.4条规定:消防值班室等与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。请确认一下你说的是否是消防分控室。

    0 1 2025-04-15 10:58

  • 500平方以下的火锅店需要报消防做开业检查吗?
    发表评论: 浙江200㎡以上就需要办理公众聚集场所开业前消防安全检查手续。

    0 0 2025-04-15 10:41

  • 为什么很多网吧的客户告诉我,单间不装门
    发表评论: 根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)5.4.9歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。因为乙级防火门不美观且增加装修成本,所以很多单位不愿装。与消防疏散关系不大。

    0 0 2025-04-15 10:37

  • 消防控制室和建筑之间的乙级防火门开启朝向问题
    发表评论: 根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)6.2.7消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:     1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。但是根据你的表述,如该乙级防火门仅作为防火分隔,此门可向消防控制室内部开启。

    0 0 2025-04-14 10:01

  • 消防控制室直通室外的门
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:........ 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。

    0 0 2025-04-01 08:24

  • 请问老师,物流企业使用的货物传送带,如果需要跨越两个防火分区,如何处理?
    发表评论: 物流企业的货物传送带正对防火卷帘上方部位有和火灾自动报警系统联动的装置,当同一防火分区有火警时,该部分传送带会上翻,防火卷帘可正常下降至底部。

    0 0 2025-03-21 17:23

  • 防火卷帘控制柜消防施工标准
    发表评论: 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014条文说明,5.2.10本条规定了防火卷帘控制器的安装要求及检查数量和检查方法。有的建设单位为了追求施工现场的整体美观,要求施工单位将防火卷帘控制器安装在顶棚上,将手动控制按钮引至防火卷帘附近的墙上。这样安装造成防火卷帘控制器的功能不能有效发挥,其一是警报声响受到影响,其二是手动、自动转换不便操作。所以,一般情况下,不宜将防火卷帘控制器安装在顶棚上。      该条文说明中提到不宜将控制器安装在顶棚上本身就加强了防火功能。另外,回复中提到的:安装位置优化‌ 若控制柜必须安装在顶棚等潜在高温区域,需通过‌防火隔板包裹‌或保持与火源的安全距离,减少受火风险。不知道你们当地如何施工的,我们杭州这边没看到过相关施工。

    0 0 2025-03-21 15:43

  • 防火卷帘控制柜消防施工标准
    发表评论: 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014条文说明,5.2.9 本条规定了防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间空隙的安装施工方法。一般情况下,防火卷帘多是在梁的侧向或梁的下方安装。当在梁的下方安装时,卷帘上端即箱体的另一侧与梁或顶棚之间会出现缝隙,一旦发生火灾,这些部位将会成为火灾蔓延的通道。所以应采用防火封堵材料将其填充、封堵。此项要全数检查。由于防火卷帘通常是用于防火分区开口部位的分隔,如果防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间存在缝隙,则烟火就会沿该缝隙向相邻防火分区蔓延,为了保持防火分区的有效性,采用防火封堵材料进行填充和封堵是必需的,故确定此条为强制性条文。 5.2.10 本条规定了防火卷帘控制器的安装要求及检查数量和检查方法。有的建设单位为了追求施工现场的整体美观,要求施工单位将防火卷帘控制器安装在顶棚上,将手动控制按钮引至防火卷帘附近的墙上。这样安装造成防火卷帘控制器的功能不能有效发挥,其一是警报声响受到影响,其二是手动、自动转换不便操作。所以,一般情况下,不宜将防火卷帘控制器安装在顶棚上。     防火卷帘控制器及手动控制按钮的安装高度按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定编写。     防火卷帘控制器的接地按现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的有关规定编写。     防火卷帘控制器的安装应逐个检查。那么防火卷帘控制柜外壳还需要进行防火处理吗?

    0 0 2025-03-20 14:41

  • 隐蔽式喷头盖板脱落的温度是多少度?有具体规范么?
    发表评论: 隐蔽式喷头的装饰盖板设计有特定的易熔合金部件,其熔化温度是关键因素,直接影响装饰盖板的脱落。虽然具体的熔化温度没有直接给出,但试验中提到易熔合金在较低的温度(达到或超过其设计的易熔温度)下并不保证立即脱落。一般而言,易熔合金的温度设计通常略低于喷头的动作温度,以确保在火灾发生时能迅速响应。在实际应用中,装饰盖板的脱落不仅取决于温度,还受到气体流速的影响。易熔合金的熔点通常比喷头动作温度低,例如普通喷头动作温度为68℃时,易熔合金可能设定在57℃~68℃区间,具体数值因厂家设计而异。目前没有具体规范提到相关规定。

    0 0 2025-03-14 17:16

  • 儿童游乐场
    发表评论: 根据《 公共娱乐场所消防安全管理规定》第二条第四项规定,本规定所称公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(四)游艺、游乐场所;

    1 0 2025-03-07 10:58

  • 消防控制室值班问题
    发表评论: 请问出处在哪可找到?

    0 0 2024-07-03 20:47

  • 消火栓箱门材料是否可以和装修材料一致?
    发表评论: 不可以,从消防产品的型式检验报告中可知消火栓箱的整体性和完整性是不能破坏的,图中的并非消火栓箱门。也恰恰违反了《建筑内部装修设计防火规范》4.0.2条之规定。

    2 0 2024-07-02 23:08

  • 二层门卫室,内部楼梯可以做做成开敞楼梯吗,可以的话,是做成那种三面围墙的开敞楼梯,还是就商业网点那种没有墙体围合的楼梯就行
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:    1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;    2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;    3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;    4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;    5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。可以做敞开式楼梯,不需要三面围墙。

    0 0 2023-07-06 11:33

  • 气体灭火系统钢瓶年检问题
    发表评论: 出处可以告知一下吗?

    0 0 2023-05-29 12:26

  • 数据中心及配电室、钢瓶间的防火门可以设置为带钥匙的门锁吗?
    发表评论: 根据防火门 GB12955-2008第5.3条规定,防火门的防火锁并没有说不能带钥匙锁芯,只要符合型式检验报告就可以。

    0 0 2023-04-07 17:19

  • 防火分区面积如何划分
    发表评论: 丙1类仓库,地下储存戊类物品可以区分为地上建筑和地下建筑,《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.3条和第3.4条关于建筑物室外消火栓设计流量和构筑物消防给水设计流量中都有把地上建筑和地下建筑的消防用水量作区别计算。因此防火分区也可以分开考虑。另外戊类物品本身不燃也没必要按丙类物品考虑防火分区,这是其一。其二,《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)  3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。本条规范并没有与《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.3条和第3.4条存在冲突。

    1 0 2023-03-09 13:31

  • 商业与工业合建
    发表评论: 书面依据有吗?

    0 0 2023-02-20 07:49

  • 商业与工业合建
    发表评论: 没找到,麻烦提供一下具体条款。

    0 0 2023-02-20 07:49

积分
48
提问
9
回答
39
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家一级注册消防工程师,毕业于中国人民武装警察部队学院消防管理专业,工作期间全国高等教育自学考试律师专业本科毕业和浙江工商大学法律专业硕士毕业;取得国家统一法律职业资格,省会城市相关职能部门公职律师;防灭火实战经验较为丰富,能较好地做到理论与实际相结合;省会城市两级应急管理专家,经常参与省政法委、省应急厅和省消防救援总队平安暗访和平安督查相关工作。受邀作为省应急系统干部能力提升授课教员。

最新动态

关闭