消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个独立幼儿园建筑共三层,面积2000平,轻危险级流量设计大于能为12L/S么

轻危险级流量设计大于能为12L/S么

殇~~ | 2022-04-02 19:10
请写下您的回答回答

回答 | 6

刘丽波 2022-04-02 23:50 00 [回复]举报

具体计算是根据喷规9.1.1-9.1.3,依最不利作用面积喷头布置情况计算确定,可能大于这个数

殇~~   回复: 刘丽波2022-04-06 14:46

这个计算的有点复杂,我们按平常的低危险级4L/min来算的话只算到10.7L/S,按您这个方法算到多少呢

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 殇~~2022-04-06 23:07

手算是比较复杂,一般用软件来完成。例如天正给排水软件。具体水量还是要看最不利作用面积的喷头布置情况,管道管径及最末端喷头工作压力。水量是可能大于12l/s的。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载