
殇~~
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置的强条作废了,新规范是怎么规定的?
发表评论: 是的,必须要分开,通规只是把强条废除,但未有替代性规定还是得按之前的规定
2024-03-16 15:12
-
消防水池容量含室内消火栓、自动喷淋系统,是否需要计算水炮的容量一起呢
发表评论: 哪个规范第几条呢
2022-10-18 13:54
-
配电室疏散门
发表评论: 甲级防火门
2022-06-24 11:09
-
餐厅能与酒店共用安全出口么,通过防火门进行分隔后疏散,阴影部分为餐厅
发表评论: 属于同个防火分区
2022-05-20 09:36
-
餐厅能与酒店共用安全出口么,通过防火门进行分隔后疏散,阴影部分为餐厅
发表评论: 如果不是同家单位呢,能否通过走道连接共用此疏散梯
2022-05-12 15:49
-
一个独立幼儿园建筑共三层,面积2000平,轻危险级流量设计大于能为12L/S么
发表评论: 这个计算的有点复杂,我们按平常的低危险级4L/min来算的话只算到10.7L/S,按您这个方法算到多少呢
2022-04-06 14:46
-
五层的办公楼是否可以做敞开楼梯间呢
发表评论: 谢谢
2022-03-02 10:29
-
灭火器的配置规格,同是轻危险等级,使用1公斤还是2公斤呢,有何规定么
发表评论: 酒店走道布置了5KG的灭火器后,客房是否可以不布置2KG的这些了呢?
2022-01-25 16:12
-
地上浴池区域大于100平需要上排烟设施吗?
发表评论: 面积超了50平的无窗房间都需要不知排烟
2022-01-21 10:47
-
双向的指示灯还能被应用
发表评论: 之前是说双向指示牌的需要在旁边设置距离标识,但我这找不到那个文
2022-01-06 14:09
-
消防验收报告事宜
发表评论: 需要咨询当地消防验收主管部门,各地要求有所不同,防火玻璃提供该防火玻璃的防火检测报告
2021-12-08 09:53
-
商场内儿童娱乐设施相关规定
发表评论: 独立疏散梯,与其他部位做好防火分隔,疏散距离按歌舞娱乐的要求来设计
2021-11-12 14:33
-
关于自然排烟的排烟量应当如何计算?
发表评论: 设置了机械排烟的场所才需要设补风
2021-08-31 13:58
-
中庭防火卷帘的控制
发表评论: 报警部位的卷帘
2021-07-24 09:50
-
资料室防火门问题
发表评论: 资料室有防火要求
2021-06-29 17:23
-
无明火的厨房是否可以不做防火门,可否当做明档类不做防火分隔
发表评论: 最后面那句话规范上没写....................
2021-06-18 14:15
-
喷淋头的间距
发表评论: 《自喷规》7.1.2条有规定
2021-06-18 14:14
-
喷淋头的间距
发表评论: 最小1.8米
2021-06-07 09:13
-
扩大前室将大厅包括在内,该大厅能否摆放家具
发表评论: 满足B1级材料可以么,还是一定要A级
2021-05-26 09:54
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 那如果走道本身也要计算排烟,那是否就是计算走道排烟的面积把无窗房的面积也加上,防烟分区长度按走道的算还是房间呢
2021-04-25 10:19