消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?

首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?一个小房间的门也得满足、如果是防火门还不能选1.2m的,得选1.5m的,有什么权威的回答吗?

请写下您的回答回答

回答 | 5

安洪全 2025-01-23 14:05 00 [回复]举报

不应小于1.1M,1.2M或1.5M的性能覆盖1.1M可以使用的。

ttt123 2025-01-23 14:09 00 [回复]举报

防火通规7.1.4有你的解惑,不过大多场地都属于人员密集公共场所,所以一般都用建规5.5.19

徐海金 2025-01-23 14:30 10 [回复]举报

不需要,房间门按0.8就行,这里首层外门是指楼梯间没有直通室外的情况!

小唐12321 2025-01-23 14:36 10 [回复]举报

房间门直接对室外,不是人密0.8

云中飞翔 2025-01-24 09:33 10 [回复]举报

首层疏散外门的1.1米是根据疏散楼梯的宽度1.1米和疏散走道的1.1米得出来的。人员聚集场所的大厅要求不小于1.4米。

关闭

关闭

手机APP下载