如果一座多层建筑室内消火栓采用市政供水,且屋面水箱间设有增稳压设施,无水泵房,那么它的动压算多少

小白学习 | 2025-01-23 09:51
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-01-23 11:07 00 [回复]举报

直接现场测试,看市政给的压力多少,这种一般达不到要求,不然设置稳压泵干嘛

徐海金 2025-01-23 11:22 00 [回复]举报

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

云中飞翔 2025-01-24 09:35 00 [回复]举报

多层民用建筑,动压不小于0.25兆帕。

huanglong3721 2025-01-24 14:55 00 [回复]举报

0.25,如有层高大于8的要0.35

布泽德 2025-01-28 09:07 00 [回复]举报

测试一下市政供水动压~满足0.25Mpa即可。增稳压泵一般用于保证静压,对动压影响不大。