14.4 病房探视系统
		14.4.1 三级医院的重症监护室或隔离病房等场所,宜设置病房探视系统。二级及以下医院的重症监护室或隔离病房等场所,可设置病房探视系统。
		14.4.2 病房探视系统宜由护士站终端、语音对讲、图像显示等组成,并宜采用网络传输技术,通过语音或视频实现隔离区探视双方的语音对讲或单、双向可视对讲。
		14.4.3 探视请求应由医护人员进行管理,并宜设置探视室。探视室中有多个探视终端时,应保证相互之间的私密性。
		14.4.2 病房探视系统一般包含下列内容和功能:
		    1 在重症或隔离病房的护士站操作终端上,护士可以根据患者的休息与健康状况,以及探视者预约的情况,进行身份确认、探视许可、探视时间等的控制;
		    2 当探视者呼叫时,主机显示探视分机的呼叫,可以接听或转接至病床分机,被呼叫患者病床分机应有声音提示;
		    3 具有探视者与患者双向通话功能,宜具备单向或双向图像显示功能;
		    4 能设定探视时间、显示探视时长;
		    5 病床分机具有免提功能;
		    6 具有探视信息自动记录。