6.4 医用高能射线设备
		6.4.1 医用高能射线设备应按其分类、用途,由不同的供电回路供电。
		6.4.2 电子直线加速器、回旋加速器、中子治疗机、质子治疗机等诊疗设备的主机及冷水机组,应采用专用的两路供电。
		6.4.3 在直线加速器、回旋加速器、中子治疗机、质子治疗机等需射线防护安全的治疗室、机房,应设置门、机联锁控制装置。
		6.4.1 医用高能射线设备分为下列三类:
		    1 高能射线治疗设备:电子直线加速器、回旋加速器、中子治疗机、质子治疗机;
		    2 高能射线定位设备:放射治疗模拟机。
		    医用高能射线设备的工作制分为断续反复工作制、连续工作制。其中,断续反复工作制设备为放射治疗模拟机;连续工作制设备包括电子直线加速器、回旋加速器、中子治疗机、质子治疗机。
		6.4.2 高能射线发生器需要低温冷却保证,冷水机组为连续工作制,所以需要采用专用的两路供电。
		6.4.3 对于需射线防护安全的治疗室、机房,当设备正在运行时,不允许开门,故需设置门、设备机组联锁控制,关机时才允许开门,开门时必须联锁自动关机。