目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 采暖通风与空气调节
	4.4.1 各工艺机房的温度、湿度应满足设备运行的要求,在单一故障或检修情况下,空气调节系统应能满足24h连续运行的要求。
	4.4.2 电力调度通信中心有运行值班房间的空气调节系统应能满足24h连续运行的要求。
	4.4.3 蓄电池室应设置独立的送排风系统,不应与室内空气再循环。
	4.4.4 采用气体灭火方式的密闭机房应设置强排风设施。
	4.4.5 温度、湿度应符合下列规定:
	    1 有人值班房间的温度要求应为18℃~28℃,湿度要求应为40%~70%;
	    2 各专业工艺机房的温度、湿度要求应符合表4.4.5-1的规定;不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室的温度、湿度要求应符合表4.4.5-2的规定;
	
		
	
		
	    3 调度大屏前后温差不宜相差超过6℃。
4.4.6 发热量计算应符合下列规定:
1 各专业工艺机房、不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室的设备发热量应按照产品技术参数进行计算,远期设备根据典型设备发热量进行估算。
2 各专业工艺机房、不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室的发热量应包括下列内容:
1)设备的散热;
2)建筑围护结构的传热;
3)太阳辐射热;
4)照明装置散热;
5)新风负荷;
6)人体散热。
4.4.7 专业用房气流组织应符合下列规定:
1 气流组织应根据工艺设备对空气调节的要求、工艺设备本身的冷却方式、布置方式、布置密度、发热量以及房间温湿度、风速、防尘、消声等要求,结合建筑条件确定;
2 对调度大厅采用表面发热量较大的大屏幕拼接墙,宜在大屏前设置风幕;
3 当工艺机房设备未对气流组织形式提出要求时,工艺机房气流组织形式、进风口及回风口温差应符合表4.4.7的规定;
	
		
	    4 对设备热密度大、设备发热量大或热负荷大的工艺机房宜采用活动地板下送风、上回风的方式。设备机柜宜采用“冷热通道”的布置方式;
5 当采用活动地板下送风时,活动地板下空间应保持一定的均压静压值;活动地板下线缆、线槽安装时应避开空调机组送风口,线槽截面较大时宜与气流方向平行安装。
4.4.8 采暖通风与空气调节的设计应采取防火排烟的措施,并应与消防系统联动。
4.4.9 采暖通风与空气调节的设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《采暖通风和空气调节设计规范》GB 50019、《电子信息系统机房设计规范》GB 50174、《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
		表4.4.5-1 各专业工艺机房的温度、湿度要求
	
		表4.4.5-2 不间断电源、通信直流电源室、蓄电池室温度、湿度要求
	
		表4.4.7 工艺机房气流组织形式、进风口及回风口温差
	
	4.4.5 本条规定了温度、湿度应符合的要求。
	    3 调度大屏前后温差相差超过6℃,易造成大屏变形,会向温度较高的一侧突出。
	4.4.7 设备机柜采用“冷热通道”的安装方式是指将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,冷空气流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的“热通道”中,通过热通道上方布置的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房空调的利用率及制冷效果。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 专业用房布置
 - 3.1 总体布局
 - 3.2 工艺机房
 - 3.3 调度大厅
 - 3.4 支持区
 - 3.5 辅助区
 - 3.6 管理区
 - 4 土建工艺配合要求
 - 4.1 建筑
 - 4.2 结构
 - 4.3 电气
 - 4.4 采暖通风与空气调节
 - 4.5 给水排水
 - 4.6 消防与安全
 - 5 系统配置要求
 - 5.1 综合部分
 - 5.2 专业系统部分
 - 5.3 过渡要求
 - 6 节能减排
 - 6.1 建筑布局节能要求
 - 6.2 专业用房布局节能要求
 - 6.3 专业用房装修节能要求
 - 6.4 空气调节系统节能要求
 - 6.5 供电系统节能技术要求
 - 6.6 照明节能要求
 - 6.7 监控节能要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475