3.3 调度大厅
3.3.1 各级电力调度通信中心的调度大厅规模应根据其管辖范围、业务类型、电网规模、生产运行特点、社会效能及设备安装要求等因素,通过技术经济比较后确定。
3.3.2 调度大厅宜由调度台、调度大屏、设备间、调度会商室等组成。
3.3.3 调度台与调度大屏之间不应有阻挡视线的障碍物。
3.3.4 调度大厅内各类用房宜集中布置(图3.3.4),功能分区明确、布局合理。调度大厅的装修应与布局相协调,达到简洁、明快的效果。
	
1 调度大厅的布局应充分考虑调度大屏显示功能和视觉效果,调度大屏与首排调度员眼位水平视线间的距离不应小于调度大屏高度的1.6倍,调度大屏与最后一排调度员眼位水平视线间的距离不应大于调度大屏高度的5.7倍(图3.3.5);
2 调度大屏应避开强光直射;
3 调度大屏后应设检修通道,通道宽度不应小于1.0m。
	
1 调度台席位数量应根据调度业务需求进行配置;当需要设置多个调度席位时,可采用前后分排布置,两排调度员坐姿间距离不宜小于3.0m,后排空间不应小于1.0m(图3.3.6);
	
3 每个调度员席位的显示器终端宜按4台~8台设置。
3.3.7 设备间宜放置调度大屏控制器、调度台人机接口设备、通信设备、录音设备、网络设备。设备间宜布置在调度大屏后。
3.3.8 调度会商室作为调度大厅的组成部分,宜相对独立并与调度大厅相连接。调度会商室面积可按15人~20人会议室标准配置。
    
人的视觉范围中垂直视角为10°以内是视力敏锐区,即中心视野,对图像的颜色及细节部分的分辨能力最强;20°以内能正确识别图形等信息,为有效视野;20°~30°,视力及色辨别能力降低,但对活动信息比较敏感;30°之外视力对活动信息不敏感。结合人机工程学和工程实际需求,考虑调度人员观看大屏图像时有自觉仰视的习惯,调度人员观看最佳仰角范围为5°~25°,俯角范围为5°~10°。
(2)水平距离确定。
如下图所示,令调度人员观看仰角为α,俯角为β,调度大屏与调度员间的水平距离为D1,调度大屏高度为h,则D1/h=1/(tanα+tanβ)。当D1/h>1.6时,调度人员的观看视角可满足仰角小于25°,俯角小于10°;当D1/h<5.7时,调度人员的观看视角可满足仰角大于5°,俯角大于5°。
	
图1 调度人员视角示意
1-调度大屏;2-调度台;
α-调度人员观看仰角;β-调度人员观看俯角;
h-调度大屏的高度;d-调度大屏底座的高度;
D1-调度大屏与首排调度员间的水平距离
      
3.3.2 调度大厅宜由调度台、调度大屏、设备间、调度会商室等组成。
3.3.3 调度台与调度大屏之间不应有阻挡视线的障碍物。
3.3.4 调度大厅内各类用房宜集中布置(图3.3.4),功能分区明确、布局合理。调度大厅的装修应与布局相协调,达到简洁、明快的效果。

	图3.3.4 调度大厅组成示意
1-设备间;2-调度大屏;3-指挥区;4-备班室;5-调度会商室;
1-设备间;2-调度大屏;3-指挥区;4-备班室;5-调度会商室;
	D1-调度大屏与首排调度员间的水平距离;D2-分排调度员之间的坐姿水平距离;
D3-最后一排调度员后排空间;D4-调度大屏与最后一排调度员间的水平距离
3.3.5 调度大屏的布置应符合下列规定:D3-最后一排调度员后排空间;D4-调度大屏与最后一排调度员间的水平距离
	图3.3.5 调度大屏与调度台布置要求示意
1-调度大屏;2-调度台;
1-调度大屏;2-调度台;
	h-调度大屏的高度;d-调度大屏底座的高度;
D1-调度大屏与首排调度台间的水平距离;
D4-调度大屏与最后一排调度台间的水平距离
3.3.6 调度台的布置应符合下列规定:D1-调度大屏与首排调度台间的水平距离;
D4-调度大屏与最后一排调度台间的水平距离
1 调度台席位数量应根据调度业务需求进行配置;当需要设置多个调度席位时,可采用前后分排布置,两排调度员坐姿间距离不宜小于3.0m,后排空间不应小于1.0m(图3.3.6);

	图3.3.6 调度大屏与坐姿侧视示意
1-调度台;D2-两排调度员之间的坐姿距离;D3-调度员后排空间
    2 当坐姿作业时,调度台工作面高度范围应为800mm~850mm,搁脚板的调节范围应为0mm~300mm;1-调度台;D2-两排调度员之间的坐姿距离;D3-调度员后排空间
3 每个调度员席位的显示器终端宜按4台~8台设置。
3.3.7 设备间宜放置调度大屏控制器、调度台人机接口设备、通信设备、录音设备、网络设备。设备间宜布置在调度大屏后。
3.3.8 调度会商室作为调度大厅的组成部分,宜相对独立并与调度大厅相连接。调度会商室面积可按15人~20人会议室标准配置。
条文说明
    
	3.3.2 调度大屏即共享视觉显示屏。
	3.3.5 根据人机工程学,有效视角是显示系统影响人的视觉效果的重要因素。
 - 4 土建工艺配合要求
 - 4.1 建筑
 - 4.2 结构
 - 4.3 电气
 - 4.4 采暖通风与空气调节
 - 4.5 给水排水
 - 4.6 消防与安全
 - 5 系统配置要求
 - 5.1 综合部分
 - 5.2 专业系统部分
 - 5.3 过渡要求
 - 6 节能减排
 - 6.1 建筑布局节能要求
 - 6.2 专业用房布局节能要求
 - 6.3 专业用房装修节能要求
 - 6.4 空气调节系统节能要求
 - 6.5 供电系统节能技术要求
 - 6.6 照明节能要求
 - 6.7 监控节能要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475