D.1 建筑物附近雷击的情况下防雷区内磁场强度的计算
D.1.1 无屏蔽时所产生的磁场强度H0,即LPZ0区内的磁场强度,应按公式(D.1.1)计算:
	
	    式中:i0——雷电流(A);
	             Sa——从雷击点到屏蔽空间中心的距离(m)(图D.1.1)。
	
	图D.1.1  邻近雷击时磁场值的估算
D.1.2 当建筑物邻近雷击时,格栅型空间屏蔽内部任意点的磁场强度应按下列公式进行计算:
	
	    式中:H0——无屏蔽时的磁场强度(A/m);
	              Hn、Hn+1——分别为LPZn和LPZn+1区内的磁场强度(A/m);
	              SF——按表D.1.3的公式计算的屏蔽系数(dB)。
	    这些磁场值仅在格栅型屏蔽内部与屏蔽体有一安全距离为 ds/1的安全空间内有效,安全距离可按下列公式计算:
	
	    式中:SF——按表D.1.3的公式计算的屏蔽系数(dB);
	                 w——空间屏蔽网格宽度(m)。
	D.1.3 格栅形大空间屏蔽的屏蔽系数SF,按表D.1.3的公式计算。
	表D.1.3  格栅型空间屏蔽对平面波磁场的衰减
	
	    注:1 适用于首次雷击的磁场;
	           2 适用于后续雷击的磁场;
	           3 磁导率μr≈200;
	           4 公式计算结果为负数时,SF=0;
	           5 如果建筑物安装有网状等电位连接网络时,SF增加6dB;
	           6 w是格栅型空间屏蔽网格宽度(m);r是格栅型屏蔽杆的半径(m)。