目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 接地装置
	6.2.1 人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设,在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。冻土地带人工接地体应埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接地体宜直接打入地沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置。铜质材料、石墨或其他非金属导电材料接地体宜挖坑埋设或参照生产厂家的安装要求埋设。
	6.2.2 垂直接地体坑内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。
	6.2.3 接地装置宜采用热镀锌钢质材料。在高土壤电阻率地区,宜采用换土法、长效降阻剂法或其他新技术、新材料降低接地装置的接地电阻。
	6.2.4 钢质接地体应采用焊接连接。其搭接长度应符合下列规定:
	      1 扁钢与扁钢(角钢)搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
	      2 圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;
	      3 圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;
	      4 扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位双面施焊外,还应增加圆钢搭接件;圆钢搭接件在水平、垂直方向的焊接长度各为圆钢直径的6倍,双面施焊;
	      5 焊接部位应除去焊渣后作防腐处理。
	6.2.5 铜质接地装置应采用焊接或热熔焊,钢质和铜质接地装置之间连接应采用热熔焊,连接部位应作防腐处理。
	6.2.6 接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。
	6.2.7 接地装置施工结束后,接地电阻值必须符合设计要求,隐蔽工程部分应有随工检查验收合格的文字记录档案。
6.2.5 考虑到焊接后强度的要求,铜材不适合于锡焊,同时异性材质的连接也不适合电焊等原因,它们的连接应采用放热熔接。除此种方法外也可采用氧焊连接的方法。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 雷电防护分区
 - 3.1 地区雷暴日等级划分
 - 3.2 雷电防护区划分
 - 4 雷电防护等级划分和雷击风险评估
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级
 - 4.3 按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级
 - 4.4 按风险管理要求进行雷击风险评估
 - 5 防雷设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 等电位连接与共用接地系统设计
 - 5.3 屏蔽及布线
 - 5.4 浪涌保护器的选择
 - 5.5 电子信息系统的防雷与接地
 - 6 防雷施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 接地装置
 - 6.3 接地线
 - 6.4 等电位接地端子板(等电位连接带)
 - 6.5 浪涌保护器
 - 6.6 线缆敷设
 - 7 检测与验收
 - 7.1 检测
 - 7.2 验收项目
 - 7.3 竣工验收
 - 8 维护与管理
 - 8.1 维护
 - 8.2 管理
 - 附录A 用于建筑物电子信息系统雷击风险评估的N和Nc的计算方法
 - A.1 建筑物及入户服务设施年预计雷击次数N的计算
 - A.2 可接受的最大年平均雷击次数Nc的计算
 - 附录B 按风险管理要求进行的雷击风险评估
 - B.1 雷击致损原因、损害类型、损失类型
 - B.2 雷击损害风险和风险分量
 - B.3 风险管理
 - B.4 雷击损害风险评估方法
 - B.5 雷击损害风险评估参数的计算
 - 附录C 雷电流参数
 - 附录D 雷击磁场强度的计算方法
 - D.1 建筑物附近雷击的情况下防雷区内磁场强度的计算
 - D.2 当建筑物顶防直击雷装置接闪时防雷区内磁场强度的计算
 - 附录E 信号线路浪涌保护器冲击试验波形和参数
 - 附录F 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475