3.7 原灌装容器蒸气相中永久性气体的测定
	用气相色谱法,仪器及测定条件同3.2.1。 
	3.7.1   测定步骤 
	       用取样钢瓶从原灌装钢瓶中的气相取样,取样方法按 3.1.2款规定。测定时,将取样钢瓶与色谱仪上的六通进样阀用金属细管或聚四氟乙烯细管联接好,开启钢瓶阀门,排气05~1 min,然后用六通阀进样。若条件许可,最好从原灌装钢瓶直接取样。
	
		3.7.2   计算方法 
	
		       用峰面积归一化(或峰高定量)法,按式(6 )计算原灌装容器蒸气相中永久性气体的百分含量(mol/mol)(以空气含量来表示):
		
			
 
		
			            
――包括空气峰在内的各色谱峰面积之和,m㎡。 
		
			 
	
 
			式中:
――空气色谱峰面积,m㎡; 
		
――空气色谱峰面积,m㎡; 
――包括空气峰在内的各色谱峰面积之和,m㎡。 