3.1 取样
	3.1.1   取样钢瓶及处理方法 
	     取样钢瓶采用GB 4065-83《二氟一氯一溴甲烷灭火剂》中取样钢瓶。 
	     取样钢瓶在第一次使用前,应检查内部是否清洁,若内表面不清洁,需用水和适当的溶剂(如乙醇或丙酮)来洗涤。洗净后,在105~110℃烘箱内烘3~4h,趁热将瓶子抽真空至绝对压力不高于10mm Ηg,并在此压力下保持 1~2h,关闭钢瓶阀门,以备取样。 
	     在以后的每次取样前,必须把瓶中残留的1301样品放空,仍在10mm Ηg内抽真空1 h,再灌入少量1301后,继续抽真空1 h,以保证取样钢瓶的清洁和干燥。 
		3.1.2   取样方法 
	
		用一根干燥的不锈钢细管联接在灌装1301钢瓶的出口阀上(不锈钢细管要尽可能短些。细管和钢瓶阀门,先用高纯氮吹2~3min),稍稍开启钢瓶阀门,放出1301,使其冲洗阀门及联接管1min,然后将联接管的末端迅速与取样钢瓶阀紧密联接,把取样钢瓶浸在冰盐浴中,并放在台秤上,将1301钢瓶的出口阀全部打开,然后打开取样钢瓶阀门,使1301灌入其中。从台秤指示出的重量变化,来确定灌入样品的量。取样结束后,先关紧取样钢瓶阀门,接着关紧灌装1301钢瓶阀门。拆开联接管道,放下取样钢瓶。
除了测气相中的永久性气体(3.7)外,所有的试验都应从液相取样。
为保证取液相样品,在取样过程中,灌装1301的钢瓶应倒放(钢瓶内如有虹吸管,可直立放置)。
	除了测气相中的永久性气体(3.7)外,所有的试验都应从液相取样。
为保证取液相样品,在取样过程中,灌装1301的钢瓶应倒放(钢瓶内如有虹吸管,可直立放置)。