3.6 卤离子的检验
	3.6.1   试剂及仪器 
	3.6.1.1   甲醇(GB 683-79):分析纯; 
	3.6.1.2   硝酸银(GB 670-77):分析纯; 
	3.6.1.3   台秤:称量2kg ,感量1g以下; 
	3.6.1.4   比色管:25ml,具磨口塞。 
	3.6.2   检验步骤 
	       在干燥的比色管中加入5ml甲醇并加数滴饱和硝酸银的甲醇溶液,在此溶液中通入5g1301样品,轻微摇动(必要时可在冰浴中进行),无卤化银混浊或沉淀产生,即为合格。 
      