3.4 测定结果及允许偏差
	3.4.1   试剂及仪器 
	3.4.1.1   甲基红(HG 3-958-76):0.1%乙醇溶液; 
	3.4.1.2   盐酸(GB 622-77):分析纯,0.0100N 标准溶液; 
	3.4.1.3   台秤:称量2kg ,感量1g以下; 
	3.4.1.4   刻度吸管:0.1ml(最小分度为0.005ml)。
	
		3.4.2   测定步骤 
	
		       在300ml蒸馏水中,加10滴0.1%甲基红指示剂,用0.01N的盐酸调节溶液呈浅橙色,此为空白溶液。 
	
		       于250ml锥形瓶中,加入0.185ml 0.0100N的盐酸标准溶液和100ml 空白溶液(此溶液为粉红色)。此溶液作为含HBr 3mg/kg的标准溶液。 
	
		       在另一个250ml的气体洗瓶中加入100ml空白溶液,并往其中通入50g1301(鼓泡吸收1h左右,以减量法称出样品重量),通气完毕后,摇晃瓶中溶液,将液面上部瓶壁充分洗涤,然后观察溶液的颜色,并和标准溶液相比较。样品溶液的粉红色应浅于标准溶液(或样品溶液为黄色、橙色)即为合格。 