目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 气体配管
	9.3.1 洁净手术部的气体配管可选用脱氧铜管或不锈钢管,负压吸引和废气排放输送导管也可采用镀锌钢管或PVC管。
	9.3.2 管道材质内表面应光滑、耐腐蚀、耐磨损以及吸附和解析气体作用小。
	9.3.3 气体在输送导管中的流速不应大于10m/s。
	9.3.4 气体配管的连接方式应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的要求执行。
	9.3.5 洁净手术部医用气体管道安装应单独做支吊架,不应与其他管道共架敷设;与燃气管、腐蚀性气体管的距离应大于1.5m,且应有隔离措施;与电线管道平行距离应大于0.5m,交叉距离应大于0.3m,当空间无法保证时,应作绝缘防护处理。
	9.3.6 管道安装前应清洁内部,并应有防止二次污染措施;安装后应用无污染和无油空气或氮气以大于等于20m/s的速度吹除。
	9.3.7 洁净手术部气体配管的安装支吊架间距应符合表9.3.7的规定。铜管、不锈钢管道与支吊架接触处,应作绝缘处理。
	表9.3.7  支吊架间距
	
	9.3.8 凡进入洁净手术室的各种医用气体管道应作导静电接地,接地电阻不应大于10Ω,中心供给站的高压汇流管、切换装置、减压出口、低压输送管路和二次再减压出口处都应作导静电接地,接地电阻不应大于10Ω。
	9.3.9 医用气体配管、阀门和仪表安装前应清洗内部并应进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用,不得存放在油污场所。
	9.3.10 暗装管道阀门的检查门应采取密封措施。管井上下隔层应封闭。医用气体配管不应与燃气、腐蚀性气体、蒸汽以及电气、空调等管线共用管井。
	9.3.11 负压吸引气流入口处应有安全调压装置。手术过程中使用的负压吸引装置应有防止污液倒流装置。
9.3.3 气体在管道中流动摩擦发热,速度越高温度越高,如温度达到某一种材料的软化温度时,管道会因强度降低而破裂,所以要限定流速。
9.3.4 镀锌管施工中,应采用丝扣对接,管道内径≥80mm可采用法兰及其他方式对接。如采用焊接方式,对焊接处应进行二次镀锌处理;不锈钢管采用氩弧焊,管径≤12mm和压力≤2.0MPa的铜管可采用扩口卡式连接或采用银基焊,非金属管道对接可采用卡式或热熔焊。
9.3.5 管道之间安全距离无法达到时,可用PVC绝缘管包起来以防静电击穿;管道的支吊架固定卡应作绝缘处理,以防静电腐蚀而击穿管道。
9.3.6 医用气体用于仪器和直接接触人体,为此要求管道、阀门、仪表都要进行脱脂,清除干净,保证管道内无油污、杂质,所在加工场地和存放场所应保持干净。安装时保证污物不侵入管内。
9.3.11 负压吸引终端要设调压装置,是为保证手术过程中的安全。因为手术对象年龄不同,手术部位不同,要根据具体情况调整不同压力。
吸引装置上应有防倒吸装置是为了防止在手术使用中将污物吸入而堵塞。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 气体终端
 - 下一节:9.4 医用气体验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 洁净手术部用房分级
 - 4 洁净手术部用房的技术指标
 - 5 洁净手术部医疗工艺要求
 - 5.1 洁净手术部规模
 - 5.2 洁净手术部卫生学要求
 - 5.3 洁净手术部医疗流程
 - 5.4 洁净手术部功能平面
 - 6 洁净手术室基本装备
 - 7 建筑
 - 7.1 建筑环境
 - 7.2 洁净手术部平面布置
 - 7.3 建筑装饰
 - 8 空气调节与空气净化
 - 8.1 净化空调系统
 - 8.2 气流组织
 - 8.3 净化空调系统部件与材料
 - 9 医用气体
 - 9.1 气源
 - 9.2 气体终端
 - 9.3 气体配管
 - 9.4 医用气体验收
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 给水
 - 10.3 排水
 - 11 电气
 - 11.1 供电
 - 11.2 配电
 - 11.3 照明及其他
 - 12 消防
 - 13 施工验收
 - 13.1 施工
 - 13.2 工程验收
 - 13.3 工程检验
 - 附录A 地级市以上城市可吸入颗粒物/总悬浮颗粒物年平均浓度
 - 附录B 洁净手术部工程验收检查项目
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475