2 术语
	2.0.1 洁净手术部 clean operating department
	    由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或全部组成的独立的功能区域。
	2.0.2 洁净手术室 clean operating room
	    采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。手术室也可称手术间。
	2.0.3 洁净辅助用房 clean supporting space
	    对空气洁净度有要求的非手术室的用房。
	2.0.4 非洁净辅助用房 non—clean supporting space
	    对空气洁净度无要求的非手术室的用房。
	2.0.5 手术区 operating zone
	    需要特别保护的包括手术台及其四边外推一定距离的区域。
	2.0.6 周边区 surrounding zone
	    洁净手术室内除去手术区以外的其他区域。
	2.0.7 洁净度5级 cleanliness class 5
	    环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L的空气洁净程度。相当于原100级。
	2.0.8 洁净度6级 cleanliness class 6
	    环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3500粒/m³(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m³(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293粒/m³(0.3粒/L)的空气洁净程度。相当于原1000级。
	2.0.9 洁净度7级 cleanliness class 7
	    环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m³(35.2粒/L)到小于等于352000粒/m³(352粒/L);大于等于5μm的微粒数大于293粒/m³(0.3粒/L)到小于等于2930粒/m³(3粒/L)的空气洁净程度。相当于原10000级。
	2.0.10 洁净度8级 cleanliness class 8
	    环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m³(352粒/L)到小于等于3520000粒/m³(3520粒/L);大于等于5μm的微粒数大于2930粒/m³(3粒/L)到小于等于29300粒/m³(29粒/L)的空气洁净程度。相当于原100000级。
	2.0.11 洁净度8.5级 cleanliness class 8.5
	    环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m³(3520粒/L)到小于等于11120000粒/m³(11120粒/L);大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m³(29粒/L)到小于等于92500粒/m³(93粒/L)的空气洁净程度。相当于原30万级。
	2.0.12 空态 as-built
	    室内净化空调设施及功能齐备而未运行,但室内没有医疗设备和人员的状态。
	2.0.13 静态 at-rest
	    室内净化空调设施及功能齐备并运行,如有医疗设备,医疗设备已安装并可运行,但无工作人员的状态。
	2.0.14 浮游法细菌浓度 airborne bacterial concentration
	    简称浮游菌浓度。在空气中用浮游菌采样器随机采样,经培养所得单位空气体积中的菌落形成单位的数量,代表空气中的浮游菌数(cfu/m³)。
	2.0.15 沉降法细菌浓度 depositing bacterial concentration
	    简称沉降菌浓度。沉降法又称平板暴露法。用培养皿在空气中暴露采样,盖好培养皿后经过培养得出的菌落形成单位的数量,代表空气中可以沉降下来的细菌数(cfu/皿)。
	2.0.16 术间自净时间 recovery time between operations
	    在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。
	2.0.17 洁净区 clean zone
	    凡有Ⅳ级及以上洁净度要求的区域均为洁净区。
	2.0.18 净化空调系统 air cleaning and conditioning system
	    采用以过滤除菌、除尘为主要措施,将受控区域内悬浮尘埃与微生物浓度控制到所要求水平的空气调节系统。
	2.0.19 外源性感染 exogenous infection
	    患者由他人或环境等体外微生物引发的感染。
	2.0.20 内源性感染 endogenous infection
	    患者由自身拥有的菌群引发的感染。
	2.0.21 多功能复合手术室 hybrid operating room
	    可以同时进行影像学诊断、介入治疗和外科手术的特殊手术室。
	2.0.22 非诱导型送风装置 non-aspirating supply diffusers
	    特指设置在洁净手术室内引导送风气流从集中布置在顶棚(天花)上的风口向下流动且很少诱导室内空气的气流分布装置,通常出口风速低,截面风速均匀。俗称送风顶棚或送风天花。
顶部
- 上一节:1 总则
 - 下一节:3 洁净手术部用房分级
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 洁净手术部用房分级
 - 4 洁净手术部用房的技术指标
 - 5 洁净手术部医疗工艺要求
 - 5.1 洁净手术部规模
 - 5.2 洁净手术部卫生学要求
 - 5.3 洁净手术部医疗流程
 - 5.4 洁净手术部功能平面
 - 6 洁净手术室基本装备
 - 7 建筑
 - 7.1 建筑环境
 - 7.2 洁净手术部平面布置
 - 7.3 建筑装饰
 - 8 空气调节与空气净化
 - 8.1 净化空调系统
 - 8.2 气流组织
 - 8.3 净化空调系统部件与材料
 - 9 医用气体
 - 9.1 气源
 - 9.2 气体终端
 - 9.3 气体配管
 - 9.4 医用气体验收
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 给水
 - 10.3 排水
 - 11 电气
 - 11.1 供电
 - 11.2 配电
 - 11.3 照明及其他
 - 12 消防
 - 13 施工验收
 - 13.1 施工
 - 13.2 工程验收
 - 13.3 工程检验
 - 附录A 地级市以上城市可吸入颗粒物/总悬浮颗粒物年平均浓度
 - 附录B 洁净手术部工程验收检查项目
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475