6.9 中、高倍泡沫液的发泡倍数
	6.9.1 中倍泡沫液
	6.9.1.1 仪器设备
	    试验仪器设备应满足下列要求。
	    a)中倍泡沫收集器[示意图见图5a)];容积V为200L,容积精度为±2L,底部有9个排液孔[示意图见图5c)],可采用不锈钢、塑料等材料制作。
	    b)泡沫产生系统(安装示意图见图1):带有标准中倍泡沫产生器(安装示意图见图6)。当中倍泡沫产生器用水标定时,在(0.5±0.01)MPa压力下,水流量为(3.25±0.15)L/min。
	    c)量筒:分度值10mL。
	    d)温度计:分度值1℃。
	    e)秒表:分度值0.1s。
	    f)台秤:精度0.01kg。
	6.9.1.2 温度条件
	    试验在下述条件下进行:
	    ——环境温度:(15~25)℃;
	    ——泡沫溶液温度:(15~20)℃。


		6.9.1.3 试验步骤
	
		    中倍泡沫液应按照如下步骤进行发泡倍数试验。
	
		    a)按照生产者声明的浓度用淡水将泡沫液配制成泡沫溶液,若泡沫液适用于海水,则用符合6.10.3的海水配制泡沫溶液,控制泡沫溶液的温度,使产生的泡沫温度在(15~20)℃范围内。
	
		    b)用胶带封堵泡沫收集器底部的排液孔。润湿泡沫收集器内壁并擦净后称重(m4)。启动泡沫产生系统,调节泡沫产生器入口压力为(0.5±0.01)MPa,流速为3.1L/min~3.4L/min。
	
		    c)收集泡沫于收集器中。当收集器完全充满泡沫时,停止收集泡沫,并且沿泡沫收集器上沿刮平泡沫。称量此时收集器质量(m5)。按公式(5)计算发泡倍数E。
	
		    式中:
	
		    E——发泡倍数;
	
		    ρ——泡沫溶液的密度,单位为千克每升(kg/L),取ρ=1.0 kg/L;
	
		    V——泡沫收集器容积,单位为升(L);
	
		    m4——泡沫收集器质量,单位为千克(kg);
	
		    m5——泡沫收集器充满泡沫时的质量,单位为千克(kg)
	6.9.2 高倍泡沫液
	6.9.2.1 仪器设备
	    试验仪器设备应满足下列要求。
	    a)高倍泡沫收集器:[示意图见图5b)],容积V为500L,容积精度为±5L,底部有9个排液孔[示意图见图5c)]。可采用不锈钢、塑料等材料制作。
	    b)泡沫产生系统(安装示意图见图1):带有标准高倍泡沫产生器(安装示意图见图7)。当高倍泡沫产生器用水标定时,在(0.5±0.01)MPa压力下,水流量为(6.1±0.1)L/min。
	    c)量筒:分度值10mL。
	    d)温度计:分度值1℃。
	    e)秒表:分度值0.1s。
	    f)台秤:精度0.01kg。
	
		
	

		6.9.2.2 温度条件
	
		    试验在下述条件下进行:
		
			    ——环境温度:(15~25)℃。
		
			    ——泡沫溶液温度:(15~20)℃。
		
			6.9.2.3 试验步骤
		
			    高倍泡沫液应按照如下步骤进行发泡倍数试验。
		
			    a)按照生产者声明的浓度用淡水将泡沫液配制成泡沫溶液,若泡沫液适用于海水,则用符合6.10.3的海水配制泡沫溶液,控制泡沫溶液的温度,使产生的泡沫温度在(15~20)℃范围内。
		
			    b)用胶带封堵泡沫收集器底部的排液孔。润湿泡沫收集器内壁并擦净后称重(m4)。启动泡沫产生系统,调节泡沫产生器入口压力为(0.5±0.01)MPa。
		
			    c)收集泡沫于收集器中。当收集器完全充满泡沫时,停止收集泡沫,并且沿泡沫收集器上沿刮平泡沫。称量此时收集器质量(m5)。按公式(5)计算发泡倍数。
	