目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3 术语和定义
	    下列术语和定义适用于本文件。
	3.1 特征值 characteristic values
	    由生产者提供的泡沫液和泡沫溶液的物理、化学性能值。
	3.2 25%析液时间 25% drainage time
	    自泡沫中析出其质量25%的液体所需要的时间。
	3.3 发泡倍数 expansion
	    泡沫体积与构成该泡沫的泡沫溶液体积的比值。
	3.4 低倍泡沫液 low expansion foam concentrate
	    发泡倍数为1~20的泡沫液。
	3.5 中倍泡沫液 medium expansion foam concentrate
	    发泡倍数为21~200的泡沫液。
	
		3.6 高倍泡沫液 high expansion foam concentrate
	
		    发泡倍数大于200的泡沫液。
	
		3.7 泡沫 foam
	
		    由泡沫溶液形成的充满空气的气泡集合。
	
		    注:泡沫也称为灭火泡沫。
	
		3.8 泡沫液 foam concentrate
	
		    按适宜的浓度与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。
	
		    注:泡沫液也称为泡沫浓缩液。
	
		3.9 泡沫溶液 foam solution
	
		    由泡沫液与水按规定浓度配制成的溶液。
	
		    注:泡沫溶液也称为泡沫混合液。
	
		3.10 蛋白泡沫液 protein foam concentrate
	
		    由含蛋白的原料经部分水解制得的泡沫液。
	
		3.11 氟蛋白泡沫液 fluoroprotein foam concentrate
	
		    添加氟碳表面活性剂的蛋白泡沫液。
	
		3.12 合成泡沫液 synthetic foam concentrate
	
		    以表面活性剂的混合物和稳定剂为基料制成的泡沫液。
	
		3.13 抗溶泡沫液 alcohol-resistant foam concentrate
	
		    所产生的泡沫施放到醇类或其他极性溶剂表面时,能抵抗其对泡沫破坏性的泡沫液。
	
		    注:抗溶泡沫液也称为抗醇泡沫液。
	
		3.14 水成膜泡沫液 aqueous film-forming foam concentrate
	
		    以碳氢表面活性剂和氟碳表面活性剂为基料的泡沫液。
	
		    注:能在某些烃类表面上形成一层水膜。
	
		3.15 成膜氟蛋白泡沫液 film-forming fluoroprotein foam concentrate
	
		    能在某些烃类表面形成一层水膜的氟蛋白泡沫液。
	
		3.16 强施放 forceful application
	
		    将泡沫直接施放到液体燃料表面上的供泡方式。
	
		3.17 缓施放 gentle application
	
		    通过挡板、罐壁或其他表面间接地将泡沫施放到液体燃料表面上的供泡方式。
	
		3.18 沉淀物 sediment
	
		    泡沫液中的不溶性固体物质。
	3.19 扩散系数 spreading coefficient
	    衡量一种液体在另一种液体表面上自由铺展的能力。
	3.20 最低使用温度 lowest temperature for use
	    高于凝固点5℃的温度。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:2 规范性引用文件
 - 下一节:4 分类、代号与型号规格
 
 
京公网安备110105014475