目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 pH
	6.6.1 仪器设备和试剂
	    试验仪器设备和试剂应满足下列要求:
	    a)酸度计:精度0.01pH;
	    b)温度计:分度值1.0℃;
	    c)pH缓冲剂。
	6.6.2 试验步骤
	    泡沫液应按照如下步骤进行pH试验:
	    a)用pH缓冲剂校准酸度计;
	    b)将样品注入干燥、洁净的烧杯中,将电极浸入泡沫液中30mm(电极不能接触烧杯底部),在(20±2)℃条件下测定pH;
	    c)重复试验,取两次试验平均值为测定结果,两次试验结果之差不大于0.1pH。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.5 黏度
 - 下一节:6.7 表面张力、界面张力及扩散系数
 
 
京公网安备110105014475