B.2 试验
	B.2.1 功能试验
	B.2.1.1 将收发装置与2只报警器组成系统,接通电源,使收发装置处于正常监视状态。
	B.2.1.2 使1只报警器发出火灾报警信号,测量从报警器发出火灾报警信号至收发装置发出火灾报警信号的时间间隔,观察并记录收发装置发出火灾报警声、光信号情况。
	B.2.1.3 手动消除火灾报警声信号,并使另1只报警器发出火灾报警信号。检查收发装置消音功能、火灾报警声信号再启动功能。
	B.2.1.4 检查并记录收发装置的火灾报警自动控制输出情况。
	B.2.1.5 手动复位收发装置,观察并记录收发装置的指示情况。
	B.2.1.6 使1只报警器发出电池故障报警信号,测量从报警器发出电池故障报警信号至收发装置发出电池故障报警信号的时间间隔,观察并记录收发装置发出电池故障报警声、光信号情况。
	B.2.1.7 手动消除电池故障声信号,并使另1只报警器发出电池故障报警信号。检查收发装置的消音功能、电池故障报警声信号再启动功能和电池故障报警信号显示功能。
	B.2.1.8 手动复位收发装置,观察并记录收发装置的指示情况。
	B.2.1.9 手动操作收发装置的手动控制按键,检查收发装置手动控制输出动作情况,记录收发装置手动控制输出的动作时间。
	B.2.2 气候环境耐受性试验
	    将收发装置与报警器组成系统,按照GB4717-2024中6.26、6.27及6.28的要求,对收发装置进行试验。试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
	B.2.3 机械环境耐受性试验
	    将收发装置与报警器组成系统,按照GB4717-2024中6.29、6.30的要求,对收发装置进行试验。
	试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
	B.2.4 电磁兼容性能试验
	    将收发装置与报警器组成系统,按照GB4717-2024中6.19、6.20、6.21、6.22、6.23、6.24及6.25的要求,对收发装置进行试验。试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
	B.2.5 绝缘电阻试验
	    按照GB 4717-2024中6.16的要求,测量收发装置的绝缘电阻。
	
		B.2.6 电气强度试验
	
		    按照GB 4717-2024中6.18的要求,对收发装置进行试验。试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
	
		B.2.7 泄漏电流试验
	
		    按照GB 4717-2024中6.17的要求,测量收发装置的泄漏电流。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:B.1 要求
 - 下一节:附录C(规范性) 试验烟
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总体要求
 - 5.2 外观要求
 - 5.3 主要部(器)件性能
 - 5.4 功能
 - 5.5 声压级
 - 5.6 音响器件
 - 5.7 响应阈值的测量
 - 5.8 方位
 - 5.9 重复性
 - 5.10 一致性
 - 5.11 电池故障报警性能
 - 5.12 互联式报警器功能
 - 5.13 极性反接性能
 - 5.14 电源性能
 - 5.15 气流稳定性
 - 5.16 抗环境光线干扰性能
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 机械环境耐受性
 - 5.19 电磁兼容性能
 - 5.20 火灾灵敏度性能
 - 5.21 传感部件抗污染性能
 - 6 试验
 - 6.1 通用要求
 - 6.2 功能试验
 - 6.3 声压级试验
 - 6.4 音响器件检查试验
 - 6.5 方位试验
 - 6.6 重复性试验
 - 6.7 一致性试验
 - 6.8 电池故障报警性能试验
 - 6.9 互联式报警器功能试验
 - 6.10 极性反接性能试验
 - 6.11 电源性能试验
 - 6.12 气流稳定性试验
 - 6.13 抗环境光线干扰性能试验
 - 6.14 高温(运行)试验
 - 6.15 低温(运行)试验
 - 6.16 交变湿热(运行)试验
 - 6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
 - 6.18 冲击(运行)试验
 - 6.19 碰撞试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.22 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.23 静电放电抗扰度试验
 - 6.24 火灾灵敏度试验
 - 6.25 传感部件污染报警功能试验
 - 7 检验规则
 - 8 标志
 - 附录A(规范性) 阈值检验烟箱
 - A.1 试验设备
 - A.2 光学方法测量响应阈值
 - A.3 离子方法测量烟浓度
 - 附录B(规范性) 收发装置性能要求
 - B.1 要求
 - B.2 试验
 - 附录C(规范性) 试验烟
 - 附录D(规范性) 闪光装置
 - 附录E(规范性) 燃烧实验室
 - 附录F(规范性) 试验火SH1-木材热解阴燃火
 - 附录G(规范性) 试验火SH2-棉绳阴燃火
 - 附录H(规范性) 试验火SH3-聚氨酯塑料火
 - 附录I(规范性) 试验火SH4-正庚烷火
 - 附录J(规范性) 碰撞试验设备
 - 附录K(规范性) 粉尘环境模拟试验装置
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475