B.1 要求
	B.1.1 功能
	B.1.1.1 收发装置应能接收系统内所有报警器发出的火灾报警信号,并在10s内发出火灾报警声、光信号,指示报警部位,并予以保持,直至收发装置手动复位。报警声信号应能手动消除,当再次有火灾报警信号输入时,应能再启动。
	B.1.1.2 收发装置应能接收系统内所有报警器发出的电池故障报警信号,并在100s内发出与火灾报警声光信号有明显区别的声光故障信号,显示故障部位。故障声信号应能手动消除,再有故障报警信号输入时,应能再启动。故障光信号应保持至故障排除或手动复位。
	B.1.1.3 收发装置应具有独立的自动控制输出。收发装置应能通过手动或通过程序的编写输入启动逻辑关系。收发装置在接收到火灾报警信号,并满足规定的逻辑关系条件下,应在3s内控制自动控制输出动作。
	B.1.1.4 收发装置应具有独立的手动控制输出。收发装置应能通过手动操作控制按键,在3s内控制手动控制输出动作。
	B.1.1.5 收发装置应满足生产者规定的其他要求。
	B.1.2 气候环境耐受性
	    收发装置应能耐受GB4717-2024中5.9要求的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
	    a)试验期间,收发装置不应发出火灾报警信号或电池故障报警信号,自动控制输出和手动控制输出不应动作;
	    b)试验后,收发装置应无破坏涂覆和腐蚀现象,并能处于正常监视状态,功能应满足B.1.1的要求。
	B.1.3 机械环境耐受性
	    收发装置应能耐受GB4717-2024中5.10要求的各项试验,试验期间及试验后报警器满足下述要求:
	    a)试验期间,收发装置不应发出火灾报警信号或电池故障报警信号,自动控制输出和手动控制输出不应动作;
	    b)试验后,报警器应无机械损伤和紧固部位松动现象,并能处于正常监视状态,功能应满足B.1.1的要求。
	B.1.4 电磁兼容性能
	    收发装置应能耐受GB4717-2024中5.8要求的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
	    a)试验期间,收发装置不应发出火灾报警信号或电池故障报警信号,自动控制输出和手动控制输出不应动作;
	    b)试验后,收发装置应能处于正常监视状态,功能应满足B.1.1的要求。
	
		B.1.5 绝缘电阻
	
		    收发装置应满足GB4717-2024中5.5的要求。
	
		B.1.6 电气强度
	
		    收发装置应满足GB 4717-2024中5.7的要求。试验后,功能应满足B.1.1的要求。
	
		B.1.7 泄漏电流
	
		    收发装置应满足GB4717-2024中5.6的要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录B(规范性) 收发装置性能要求
 - 下一节:B.2 试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总体要求
 - 5.2 外观要求
 - 5.3 主要部(器)件性能
 - 5.4 功能
 - 5.5 声压级
 - 5.6 音响器件
 - 5.7 响应阈值的测量
 - 5.8 方位
 - 5.9 重复性
 - 5.10 一致性
 - 5.11 电池故障报警性能
 - 5.12 互联式报警器功能
 - 5.13 极性反接性能
 - 5.14 电源性能
 - 5.15 气流稳定性
 - 5.16 抗环境光线干扰性能
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 机械环境耐受性
 - 5.19 电磁兼容性能
 - 5.20 火灾灵敏度性能
 - 5.21 传感部件抗污染性能
 - 6 试验
 - 6.1 通用要求
 - 6.2 功能试验
 - 6.3 声压级试验
 - 6.4 音响器件检查试验
 - 6.5 方位试验
 - 6.6 重复性试验
 - 6.7 一致性试验
 - 6.8 电池故障报警性能试验
 - 6.9 互联式报警器功能试验
 - 6.10 极性反接性能试验
 - 6.11 电源性能试验
 - 6.12 气流稳定性试验
 - 6.13 抗环境光线干扰性能试验
 - 6.14 高温(运行)试验
 - 6.15 低温(运行)试验
 - 6.16 交变湿热(运行)试验
 - 6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
 - 6.18 冲击(运行)试验
 - 6.19 碰撞试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.22 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.23 静电放电抗扰度试验
 - 6.24 火灾灵敏度试验
 - 6.25 传感部件污染报警功能试验
 - 7 检验规则
 - 8 标志
 - 附录A(规范性) 阈值检验烟箱
 - A.1 试验设备
 - A.2 光学方法测量响应阈值
 - A.3 离子方法测量烟浓度
 - 附录B(规范性) 收发装置性能要求
 - B.1 要求
 - B.2 试验
 - 附录C(规范性) 试验烟
 - 附录D(规范性) 闪光装置
 - 附录E(规范性) 燃烧实验室
 - 附录F(规范性) 试验火SH1-木材热解阴燃火
 - 附录G(规范性) 试验火SH2-棉绳阴燃火
 - 附录H(规范性) 试验火SH3-聚氨酯塑料火
 - 附录I(规范性) 试验火SH4-正庚烷火
 - 附录J(规范性) 碰撞试验设备
 - 附录K(规范性) 粉尘环境模拟试验装置
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475