A.3 离子方法测量烟浓度
	A.3.1 工作原理
	    离子方法测量的烟浓度用y值(无量纲)表示,用离子烟浓度计测量。离子烟浓度计利用抽气方法连续地采样并连续地测量烟浓度。离子烟浓度计是由电离室、电流放大器及抽气泵组成。图A.3是离子烟浓度计电离室工作原理图。如图A.3所示,通过抽气泵使含有烟粒子的空气扩散到电离室内的“测量空问”中。“测量空问”中的空气被α射线电离。因此,当两电极问加上电压时,便产生电离电流,电离电流受烟粒子作用发生变化。电离电流的相对变化作为衡量烟浓度的一个尺度。
	    离子烟浓度计的电离室测得的y值,符合公式(A.2)、公式(A.3)关系式:

	    式中:
	    Ι0——空气中无烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
	    Ι——空气中含烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
	    d——烟粒子的平均粒径,单位为米(m);
	    z——烟粒子数浓度,单位为个每立方米(1/m³);
	    η——电离室常数,单位为个每平方米(1/㎡)
	
		
	

		A.3.2 结构
	
		    电离室的机械结构如图A.4所示,其零件名称、规格特征等见表A.1。其主要尺寸标出公差,未标注公差的是建议尺寸。
		
			
			
			
		
			
		



			A.3.3 技术要求
		
			A.3.3.1 放射源
		
			    放射源应满足下列要求。
		
			    ——核素:镅-241(241 Am)。
		
			    ——活度:120×(1±20%)kBq(3.5μCi)。
		
			    ——放射源的切割断面用源座包严,源的表面有贵金属层保护。
		
			    ——放射源圆盘直径:27mm。
		
			A.3.3.2 工作电路
		
			    图A.5示出离子烟浓度计工作电路。
		
			A.3.3.3 电流放大器
		
			    输入电阻应满足工作要求。
		
			    A.3.3.4 抽气泵
		
			    气流量:30×(1±10%)L/min。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:A.2 光学方法测量响应阈值
 - 下一节:附录B(规范性) 收发装置性能要求
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总体要求
 - 5.2 外观要求
 - 5.3 主要部(器)件性能
 - 5.4 功能
 - 5.5 声压级
 - 5.6 音响器件
 - 5.7 响应阈值的测量
 - 5.8 方位
 - 5.9 重复性
 - 5.10 一致性
 - 5.11 电池故障报警性能
 - 5.12 互联式报警器功能
 - 5.13 极性反接性能
 - 5.14 电源性能
 - 5.15 气流稳定性
 - 5.16 抗环境光线干扰性能
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 机械环境耐受性
 - 5.19 电磁兼容性能
 - 5.20 火灾灵敏度性能
 - 5.21 传感部件抗污染性能
 - 6 试验
 - 6.1 通用要求
 - 6.2 功能试验
 - 6.3 声压级试验
 - 6.4 音响器件检查试验
 - 6.5 方位试验
 - 6.6 重复性试验
 - 6.7 一致性试验
 - 6.8 电池故障报警性能试验
 - 6.9 互联式报警器功能试验
 - 6.10 极性反接性能试验
 - 6.11 电源性能试验
 - 6.12 气流稳定性试验
 - 6.13 抗环境光线干扰性能试验
 - 6.14 高温(运行)试验
 - 6.15 低温(运行)试验
 - 6.16 交变湿热(运行)试验
 - 6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
 - 6.18 冲击(运行)试验
 - 6.19 碰撞试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.22 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.23 静电放电抗扰度试验
 - 6.24 火灾灵敏度试验
 - 6.25 传感部件污染报警功能试验
 - 7 检验规则
 - 8 标志
 - 附录A(规范性) 阈值检验烟箱
 - A.1 试验设备
 - A.2 光学方法测量响应阈值
 - A.3 离子方法测量烟浓度
 - 附录B(规范性) 收发装置性能要求
 - B.1 要求
 - B.2 试验
 - 附录C(规范性) 试验烟
 - 附录D(规范性) 闪光装置
 - 附录E(规范性) 燃烧实验室
 - 附录F(规范性) 试验火SH1-木材热解阴燃火
 - 附录G(规范性) 试验火SH2-棉绳阴燃火
 - 附录H(规范性) 试验火SH3-聚氨酯塑料火
 - 附录I(规范性) 试验火SH4-正庚烷火
 - 附录J(规范性) 碰撞试验设备
 - 附录K(规范性) 粉尘环境模拟试验装置
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475