目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.20 火灾灵敏度性能
	    将报警器安装在附录E规定的环境中,报警器应在附录F~附录I规定的试验火结束前发出火灾报警信号。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.19 电磁兼容性能
 - 下一节:5.21 传感部件抗污染性能
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总体要求
 - 5.2 外观要求
 - 5.3 主要部(器)件性能
 - 5.4 功能
 - 5.5 声压级
 - 5.6 音响器件
 - 5.7 响应阈值的测量
 - 5.8 方位
 - 5.9 重复性
 - 5.10 一致性
 - 5.11 电池故障报警性能
 - 5.12 互联式报警器功能
 - 5.13 极性反接性能
 - 5.14 电源性能
 - 5.15 气流稳定性
 - 5.16 抗环境光线干扰性能
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 机械环境耐受性
 - 5.19 电磁兼容性能
 - 5.20 火灾灵敏度性能
 - 5.21 传感部件抗污染性能
 - 6 试验
 - 6.1 通用要求
 - 6.2 功能试验
 - 6.3 声压级试验
 - 6.4 音响器件检查试验
 - 6.5 方位试验
 - 6.6 重复性试验
 - 6.7 一致性试验
 - 6.8 电池故障报警性能试验
 - 6.9 互联式报警器功能试验
 - 6.10 极性反接性能试验
 - 6.11 电源性能试验
 - 6.12 气流稳定性试验
 - 6.13 抗环境光线干扰性能试验
 - 6.14 高温(运行)试验
 - 6.15 低温(运行)试验
 - 6.16 交变湿热(运行)试验
 - 6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
 - 6.18 冲击(运行)试验
 - 6.19 碰撞试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.22 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.23 静电放电抗扰度试验
 - 6.24 火灾灵敏度试验
 - 6.25 传感部件污染报警功能试验
 - 7 检验规则
 - 8 标志
 - 附录A(规范性) 阈值检验烟箱
 - A.1 试验设备
 - A.2 光学方法测量响应阈值
 - A.3 离子方法测量烟浓度
 - 附录B(规范性) 收发装置性能要求
 - B.1 要求
 - B.2 试验
 - 附录C(规范性) 试验烟
 - 附录D(规范性) 闪光装置
 - 附录E(规范性) 燃烧实验室
 - 附录F(规范性) 试验火SH1-木材热解阴燃火
 - 附录G(规范性) 试验火SH2-棉绳阴燃火
 - 附录H(规范性) 试验火SH3-聚氨酯塑料火
 - 附录I(规范性) 试验火SH4-正庚烷火
 - 附录J(规范性) 碰撞试验设备
 - 附录K(规范性) 粉尘环境模拟试验装置
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475