附录A(规范性) 合页(铰链)耐火性能要求和试验方法
	A.1 合页(铰链)耐火性能要求
	    在耐火试验过程中,合页(铰链)试件安装位置背火面不应出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一。
	A.2 耐火性能试验方法
	A.2.1 试验设备
	    合页(铰链)耐火性能试验炉应符合GB/T 9978.1的规定。
	A.2.2 试件安装
	    将合页(铰链)试件按照正常使用要求安装活动式非隔热防火窗上,不准许对试件的受火面和背火面安装其他正常工况下不使用的额外防护附件,防火窗的耐火完整性和隔热性时间应比试件拟进行试验的耐火完整性时间至少多30min。所用防火窗外形尺寸不大于1500mm(高)×1500mm(宽),且不带有任何额外的构造形式。
	
		A.2.3 试验前检查
	
		    按下列规定进行试验前检查。
	
		    a)将安装有合页(铰链)试件的防火窗按照7.9.1.1的规定确认薄弱面,并牢固安装在耐火试验框架上,手动操作启闭防火窗活动扇,启闭功能应正常。
	
		    b)检查耐火试验炉和测量仪器均应正常工作。
	
		A.2.4 试验步骤
	
		    按下列步骤进行试验。
	
		    a)安装有合页(铰链)试件的试验框架装配到耐火试验炉炉口,手动操作启闭防火窗活动扇5次,启闭功能应正常;关闭防火窗活动扇,锁闭锁具。
	
		    b)按GB/T 9978.1的规定启动试验炉,进行耐火试验。
	
		    c)试验过程中,按GB/T 9978.1的规定进行完整性观测。
	
		A.3 试验结果表述
	
		    记录耐火试验过程中合页(铰链)试件安装位置背火面出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一情况时的耐火试验持续时间,该持续时间减去1min确定为合页(铰链)的耐火时间,结果表述为“合页(铰链)耐火性能为**min”;当耐火试验进行到委托方申请耐火试验时间加上1min时,合页(铰链)试件安装位置背火面未出现GB/T 9978.1规定的丧失完整性条件之一情况,可终止试验,结果表述为“合页(铰链)耐火性能大于**min”,其中“**min”为委托方申请的耐火试验时间。