3 术语和定义
	    GB/T 5823、GB/T 5907.5和GB/T 12513界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
	3.1 防火窗 fire resistant windows
	    由窗框、窗扇及五金配件等部件组成,具有一定耐火性能的窗组件。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.2.1,有修改]
	3.2 固定式防火窗 fixed style fire resistant windows
	    只带有固定扇的防火窗(3.1)。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.2.2,有修改]
	3.3 活动式防火窗 automatic closing fire resistant windows
	    带有活动扇,且在受火条件下具备自动关闭功能的防火窗(3.1)。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.2.3,有修改]
	
		3.4 隔热防火窗(A类) insulated fire resistant windows(type A)
	
		    在规定时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗(3.1)。
	
		    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.2.7,有修改]
	
		3.5 部分隔热防火窗(B类)partial-insulated fire resistant windows (type B)
	
		    在规定时间的前30min内满足耐火隔热性要求,全程时间内满足耐火完整性要求的防火窗(3.1)。
	
		3.6 非隔热防火窗(C类)uninsulated fire resistant windows(type C)
	
		    在规定时间内满足耐火完整性要求的防火窗(3.1)。
	
		    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.2.8,有修改]
	
		3.7 防火窗启闭控制装置 sash closing equipment
	
		    活动式防火窗(3.3)中,可控制活动扇开启定位,并具有手动和火灾下热敏感元件释放关闭活动扇功能的装置。
	
		3.8 窗扇自动关闭时间 automatic-closing time
	
		    活动式防火窗(3.3)自规定受火条件开始,活动扇由完全开启状态至可靠关闭的时间。