7.8 活动式防火窗特定性能
	7.8.1 活动扇反复启闭耐久性
	    按照使用状态,将防火窗试件安装在GB/T 29739规定的相关试验设备上进行反复启闭试验。窗扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8s~40s,防火窗活动扇开至最大开启位置,试验过程中检查并记录窗扇启闭情况,包括防火窗各配件是否有松动、脱落、严重变形、启闭卡阻等现象。
	
		7.8.2 活动扇联动信号接收和反馈功能
	
		    将防火窗安装在试验框架上,对照图纸,目测核查并记录防火窗联动信号接收与反馈装置安装情况。使联动信号接收与反馈装置处于正常工作状态,开启窗扇至最大开启位置,输入联动信号,检查窗扇关闭状况,及装置警示信号输出情况。
	
		7.8.3 活动扇自动关闭时间
	
		    活动式防火窗的窗扇自动关闭时间按7.9.1.5的规定进行试验。
		 