7.10 抗喷水冲击性能
	7.10.1 避难层(间)防火窗在完成耐火试验后,将总体试验框架移至安全位置,按GB/T 26784的有关规定进行喷水冲击试验。
	7.10.2 在喷水冲击试验过程中,检查并记录防火窗试件是否出现窗扇开启或整体垮塌现象。
	7.10.3 在喷水冲击试验后,检查试件上是否存在贯穿性裂缝或孔洞;若有,则采用GB/T 9978.1规定的完整性测试用缝隙探棒测试防火窗试件喷水冲击试验后的完整性(在使用时不应存在不适当的外力),当出现以下情况之一时,则判定喷水冲击试验的完整性丧失,并记录有关测试结果。
	    a)φ6mm缝隙探棒能从受火面一侧裂缝或孔洞穿过试件进入另一侧,且沿裂缝方向移动长度大于150mm。
	    b)φ25mm缝隙探棒能从受火面一侧裂缝或孔洞穿过试件进入另一侧。
	 
      