目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.11 抗喷水冲击性能
	7.11.1 耐火完整性时间不小于60min的疏散通道防火门、设施设备场所防火门,在完成耐火试验后,将总体试验框架移至安全位置,按GB/T 26784的有关规定进行喷水冲击试验。
	7.11.2 在喷水冲击试验过程中,检查并记录防火门试件是否出现门扇开启或整体垮塌现象。
	7.11.3 在喷水冲击试验后,检查试件上是否存在贯穿性裂缝或孔洞;若有,则采用GB/T 9978.1规定的完整性测试用缝隙探棒测试防火门试件喷水冲击试验后的完整性(在使用时不应存在不适当的外力),当出现以下情况之一时,则判定喷水冲击试验的完整性丧失,并记录有关测试结果:
	    a)φ6mm缝隙探棒能够从受火面一侧裂缝或孔洞穿过试件进入另一侧,且沿裂缝方向移动长度大于150mm;
	    b)φ25mm缝隙探棒能够从受火面一侧裂缝或孔洞穿过试件进入另一侧。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与代号、规格、型号
 - 5 总体要求
 - 6 技术要求
 - 6.1 外观
 - 6.2 尺寸偏差
 - 6.3 关键材料性能
 - 6.4 配件性能
 - 6.5 机械力学性能
 - 6.6 联动信号接收与反馈功能
 - 6.7 烟密闭性能
 - 6.8 耐火性能
 - 6.9 抗喷水冲击性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 仪器设备
 - 7.3 外观
 - 7.4 尺寸偏差
 - 7.5 关键材料性能
 - 7.6 配件性能
 - 7.7 机械力学性能
 - 7.8 联动信号接收与反馈功能
 - 7.9 烟密闭性能
 - 7.10 耐火性能
 - 7.11 抗喷水冲击性能
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
 - 附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
 - 附录C(资料性) 材料、配件、外观及尺寸
 - 附录D(资料性) 定期检查、维修和更换
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475