	中华人民共和国国家标准
防火门
Fire-resistant doorsets
GB 12955-2024
		国家市场监督管理总局
	
			国家标准化管理委员会
		
			2024-10-28发布
		
				2026-05-01 实施
			
				    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
			
				    本文件代替GB 12955-2008《防火门》,与GB12955-2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
			
				    a)增加了“按应用场所分类及代号”(见4.1.1);
			
				    b)删除了“按材质分类及代号”(见2008年版的4.1);
			
				    c)增加了“总体要求”(见第5章);
			
				    d)更改了“外观”要求及其试验方法(见6.1、7.3,2008年版的5.4.2、6.5);
			
				    e)更改了“尺寸偏差”要求及其试验方法(见6.2、7.4,2008年版的5.2.4.1、5.6、6.7);
			
				    f)更改了防火门使用材料要求及其试验方法,仅规定“关键材料性能”要求及其试验方法,删除了木材、人造板、钢材、其他材质材料和粘结剂等材料有关的不易证实和/或无需证实的要求(见6.3、7.5,2008年版的5.2、6.3);
			
				    g)更改了防火门使用密封件、玻璃、锁具、铰链(合页)、闭门装置等“配件性能”要求及其试验方法(见6.4、7.6,2008年版的5.3、6.4);
			
				    h)删除了加工工艺质量、门扇质量、形位公差、配合公差要求及其试验方法(见2008年版的5.4.1、5.5、5.7、5.8、6.5、6.6、6.8、6.9);
			
				    i)增加了“机械力学性能”要求及其试验方法(见6.5、7.7);
			
				    j)删除了灵活性、可靠性要求及其试验方法(见2008年版的5.9、5.10、6.10、6.11);
			
				    k)增加了疏散通道防火门“联动信号接收与反馈功能”要求及其试验方法(见6.6、7.8);
			
				    l)增加了“烟密闭性能”“抗喷水冲击性能”要求及其试验方法(见6.7、6.9、7.9、7.11);
			
				    m)更改了“检验规则”(见第8章、2008年版的第7章)。
			
				    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
			
				    本文件由国家消防救援局提出并归口。
			
				    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
			
				    ——1991年首次发布为GB 12955-1991;
			
				    ——2008年第一次修订时,并入了GB14101-1993《木质防火门通用技术条件》的内容;
			
				    ——本次为第二次修订。
		
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与代号、规格、型号
 - 5 总体要求
 - 6 技术要求
 - 6.1 外观
 - 6.2 尺寸偏差
 - 6.3 关键材料性能
 - 6.4 配件性能
 - 6.5 机械力学性能
 - 6.6 联动信号接收与反馈功能
 - 6.7 烟密闭性能
 - 6.8 耐火性能
 - 6.9 抗喷水冲击性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 仪器设备
 - 7.3 外观
 - 7.4 尺寸偏差
 - 7.5 关键材料性能
 - 7.6 配件性能
 - 7.7 机械力学性能
 - 7.8 联动信号接收与反馈功能
 - 7.9 烟密闭性能
 - 7.10 耐火性能
 - 7.11 抗喷水冲击性能
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
 - 附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
 - 附录C(资料性) 材料、配件、外观及尺寸
 - 附录D(资料性) 定期检查、维修和更换
 - 参考文献
 
- 