7.6 配件性能
	7.6.1 密封件
	    对照图纸,目测核查并记录防火门试件的密封件和防火膨胀密封件安装情况。
	    防火膨胀密封件性能按照GB16807的规定进行试验。
	
		7.6.2 玻璃
	
		7.6.2.1 防火玻璃性能按照GB 15763.1的规定进行试验。
	
		7.6.2.2 对照图纸,目测核查并记录防火门试件的玻璃类型。采用钢直尺或钢卷尺测量隔热防火门、部分隔热防火门安装非隔热防火玻璃的透光尺寸(长、宽),计算透光面积。
	
		7.6.3 锁具
	
		    对照图纸,目测核查并记录防火门试件的锁具类型。
	
		    推闩式逃生门锁性能按照GB30051的规定进行试验,其他锁具耐火性能按照附录B的规定进行试验。
	
		7.6.4 铰链(合页)
	
		    将铰链(合页)安装在试验委托方提供的适配最大门扇质量、型号规格的单扇门上,按照7.7.1的规定进行反复启闭耐久试验。试验过程中,检查并记录门扇的启闭情况。如因铰链(合页)板变形或其零部件、紧固件损坏、变形、松动、脱落等原因而导致试验门扇出现无法正常启闭的现象,则停止试验并做好相关记录;或者达到试验委托方提供的反复启闭耐久次数后停止试验。
	
		    铰链(合页)耐火性能按照附录B的规定进行试验。
	
		7.6.5 闭门装置
	
		7.6.5.1 闭门装置为防火门闭门器时,按XF93的规定进行试验;闭门装置为其他类型时,将闭门装置安装在试验委托方提供的适配最大门扇质量、型号规格的单扇门上,按照7.7.1的规定进行反复启闭耐久试验。试验过程中,检查并记录门扇的启闭情况。如因闭门装置规格、强度不适配或闭门装置的零部件、紧固件出现损坏、变形、松动、脱落等原因而导致试验门扇出现无法正常启闭的现象,则停止试验并做好相关记录;或者达到试验委托方提供的反复启闭耐久次数后停止试验。
	
		7.6.5.2 疏散通道常开防火门安装的闭门装置,还应按照以下试验方法进行试验。
	
		    a)手动推门,目测门扇能否在设定的位置上保持静止。
	
		    b)调整停门装置,手动推门扇至90°±5°位置停住,停留2400h后,目测门扇停门状态。通过加热装置热敏感元件、提供模拟信号或断电等方式解除停门状态,目测门扇解除停门状态情况及关闭情况,并用秒表记录从解除停门状态至完全关闭的时间。
	
		7.6.6 顺序器
	
		    对照图纸,目测核查并记录防火门试件的顺序器材质;将顺序器安装在试验委托方提供的适配最大门扇质量、型号规格的双扇门上,按照7.7.1的规定进行反复启闭耐久试验。试验过程中,检查并记录双扇门的启闭情况。如因顺序器规格、强度不适配或顺序器的零部件、紧固件出现损坏、变形、松动、脱落等原因而导致试验双扇门出现无法正常顺序启闭的现象,则停止试验并做好相关记录;或者达到试验委托方提供的反复启闭耐久次数后停止试验。
	
		7.6.7 插销
	
		7.6.7.1 对照设计图纸,目测核查并记录防火门试件的插销材质。
	
		7.6.7.2 开启疏散通道防火门,目测插销开启的情况。
		 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7.5 关键材料性能
 - 下一节:7.7 机械力学性能
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与代号、规格、型号
 - 5 总体要求
 - 6 技术要求
 - 6.1 外观
 - 6.2 尺寸偏差
 - 6.3 关键材料性能
 - 6.4 配件性能
 - 6.5 机械力学性能
 - 6.6 联动信号接收与反馈功能
 - 6.7 烟密闭性能
 - 6.8 耐火性能
 - 6.9 抗喷水冲击性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 仪器设备
 - 7.3 外观
 - 7.4 尺寸偏差
 - 7.5 关键材料性能
 - 7.6 配件性能
 - 7.7 机械力学性能
 - 7.8 联动信号接收与反馈功能
 - 7.9 烟密闭性能
 - 7.10 耐火性能
 - 7.11 抗喷水冲击性能
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
 - 附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
 - 附录C(资料性) 材料、配件、外观及尺寸
 - 附录D(资料性) 定期检查、维修和更换
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475